14.02.2023 в 19:48:34
Добрый день! Стяжка сделана смесью Геркулес gf-27 с армированием. Через неделю приехали принять, обнаружили вот такие трещины ширина не более 1 мм. Плюс в 2х местах (где трещин больше) глуховатый стук. Подскажите, пожалуйста, на сколько критична ситуация и что лучше сделать?
П.с. Перепад был 12 см. У окон залито 2 см. Напротив окон пенопласт, пенополистерол и залито 5 см плюс
14.02.2023 в 20:13:41
Подождать неделю-две... Трещин будет намного больше, и/или эти станут шире. Или сейчас снимать и искать других исполнителей
14.02.2023 в 20:46:45
BV, спасибо! Подождем тогда. Думаете тут без вариантов все снимать?
19.02.2023 в 16:56:39
Если внутри пенопласт и нет сетки, то думаю придется снимать. Для GF27 слишком белесый цвет получился. Похоже воды перелили. Если будет бухтеть и пылить при простукивании, то однозначно снятие. Неделя+ покажет. Такой перепад надо было легким керамзитом 5-15 отрабатывать или пенобетоном типа UBO со стяжкой по верху. А так кто выдумал схему, то тот пусть и отвечает. Надеюсь еще не заплатили рукожопам.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу