Аватар пользователя
Роман983111

Местный

Регистрация: 10.03.2023

Москва

Сообщений: 26

13.03.2023 в 14:26:50

Добрый день Уважаемые специалисты, форумчани. Проблема такова.... Насос повышения давления Oasis 20/12 с интервалом около трёх минут самопроизвольно включается. Время включения примерно 1-2 секунды. Магистраль после насоса один метр. После насоса стоит фильтр самопромывной грубой очистки и Гейзер ВВ20. Далее запорный вентиль. Магистраль далее никуда не подключена. Течи нигде нет. Всё сухо. Никакие потребители не подсоеденны. Соответственно насос не должен реагировать на поток, должен молчать. Но он включается. В чем может быть проблема ? Перед насосом стоит запорный вентиль, счётчик, далее снова запорный вентиль. Обратного клапана нет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

13.03.2023 в 16:10:09

Перепады давления в магистрали и воздух в фильтре

0
Аватар пользователя
Роман983111

Местный

Регистрация: 10.03.2023

Москва

Сообщений: 26

13.03.2023 в 21:16:58

BV, в фильтре установлен нипель для стравливания воздуха. Возможно конечно и не весь стравил. Повторю процедуру. А вот каким образом может влиять непостоянство давления в магистрали, не совсем понять могу. Объясните пожалуйста. Насос должен включаться при открывании потребителей. По всей вероятности там какого-то датчик протока стоит. Но кран закрыт. Движений нет никаких. Даже если и воздух в фильтре остался, каким образом это может запустить насос?

0
Аватар пользователя
Mazayac

Местный

Регистрация: 12.05.2009

Нижний Новгород

Сообщений: 20612

13.03.2023 в 22:42:27

Роман983111 написал: Обратного клапана нет.

Крыльчатка счётчика не вращается ли периодически туда-сюда?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

13.03.2023 в 23:22:11

Роман983111, воздух в фильтре сжимается когда увеличивается давление и через датчик протока проходит немного воды. Поставьте ок на входе и проблема уйдет

0
Аватар пользователя
Роман983111

Местный

Регистрация: 10.03.2023

Москва

Сообщений: 26

13.03.2023 в 23:36:31

BV написал: Роман983111, воздух в фильтре сжимается когда увеличивается давление и через датчик протока проходит немного воды. Поставьте ок на входе и проблема уйдет

BV, Огромное Вам спасибо. Буду пробовать )

0
Аватар пользователя
Роман983111

Местный

Регистрация: 10.03.2023

Москва

Сообщений: 26

13.03.2023 в 23:39:00

Mazayac написал:

Роман983111 написал: Обратного клапана нет.

Крыльчатка счётчика не вращается ли периодически туда-сюда?

Mazayac, Счетчик находится в колодце ,поэтому не было возможности увидеть этот момент. Посижу в колодце ,подежурю,может и вращается ) Благодарю за отзыв на мою проблемку.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

14.03.2023 в 02:15:52

Роман983111, а какой длины труба между насосом и фильтром? Если мягкая - то дело может быть и в ней. На ней могут быть колена с воздухом? ОК лучше бы ставить или перед счетчиком или после, но ближе. Из-за таких пинков перепадами давления счетчик может накручивать лишнее - известная проблема. В часы пик перепады могут быть и сильнее и чаще. Ночью - реже. Если ночью насос пинается реже - значит можно и не лезть в колодец.

0
Аватар пользователя
Роман983111

Местный

Регистрация: 10.03.2023

Москва

Сообщений: 26

19.03.2023 в 19:29:00

BV, подскажите пожалуйста, есть ли смысл ставить обратный клапан большего диаметра чем сама труба? Допустим после счётчика выход 3/4 но далее труба идет PPR 32 мм. В магазине говорят, что нужно обратный клапан ставить 3/4 . Я почему то хочу поставить 1 дюйм чтоб ОК меньше забирал давление. А то труба идет 32 мм А все эти краны, клапана, счетчики с более меньшим сечением. ОК вроде как вообще не хило забирает давление. Вобщем хочу чтоб пропускная способность клапана была нормальная и из-за этого есть ощущение, что нужно ставить 1 дюйм. Если не прав, поправьте пожалуйста.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 115813

Аватар пользователя
Роман983111

Местный

Регистрация: 10.03.2023

Москва

Сообщений: 26

20.03.2023 в 00:27:17

BV написал: Роман983111, да

*BV благодарю. Вы даже не представляете на сколько ценна ваша помощь. Спасибо большое.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу