BV,
если данных для расчета недостаточно (гаражи те же) - то (если по уму) - измеряют, и это ТОЧНЕЕ проще, быстрее и дешевле, чем пытаться "как-то" криво посчитать.
Согласна. Но на самом деле даже это лишнее. Имхо, конечно.
Есть некая данность - гараж, и есть желание установить в нем некие (конкретные) нагрузки.
Под нагрузку подбирается провод/кабель.
Как правило длинна его незначительна. Это не насос в скважине на соседнем поле.
Дальше выбираем автомат - для защиты кабеля.
И вот тут у меня есть вопрос к Вам, как к специалисту.
Насколько ТКЗ близки/далеки от токов «мгновенного» расцепителя?
Иными словами - за какое время автомат сработает/не сработает по КЗ?
Понятно, что есть масса параметров, увязанных - но в основном, по интуиции - насколько «чувствительность» автомата к КЗ близка к токам КЗ ?