Fedor_Fedor_M
Fedor_Fedor_M
Новичок

Регистрация: 23.03.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

23.03.2023 в 13:13:31

Добрый день! Перед общением с электриком и обновлением внутриквартирного щитка пытаюсь разобраться, какая начальная ситуация.

То, что вижу, будто попадает между схемами TN-C и TN-C-S, никак не пойму.

Однофазное подключение, в этажном щитке помимо фазы стоит одна шина, к которой от каждой квартиры родная проводка подключена двумя проводами (Фото 1). Сама шина соединена с корпусом щитка, к которому подключение по стояку исполнено проводами заметно большего сечения, тоже двумя (Фото 2).

В квартиру с этажного щитка проложен новый провод. Ноль идет понятно через счетчик, дополнительный вводной автомат и УЗО -- на свою шину в квартире, но вот третий, желто-зеленый провод из подъезда висит не подключенный.

Внутри квартиры на розетки родная алюминиевая проводка честно приходит тремя проводами. Там где частично ее заменили по маркировке проводов в квартирном щитке видно, что некоторые PE идут на ту же нулевую шину, а некоторые PE не подключены.

Все-таки, какая схема проводки и что с землей в квартире?

П.С.: Предложу на качество сборки квартирного щитка много буков не тратить, электрика буду вызывать как раз по этому поводу в первую очередь.

Спасибо!

0
Fedor_Fedor_M
Fedor_Fedor_M
Новичок

Регистрация: 23.03.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

23.03.2023 в 13:21:02

П.П.С.: старый дом, полный капремонт с расселением в середине 90-х; металлическая ванна тоже вроде проектная -- подключена проводом на трубу.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18606

23.03.2023 в 13:21:23

Fedor_Fedor_M, TN-C

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

25.03.2023 в 01:13:15

Fedor_Fedor_M написал: Все-таки, какая схема проводки и что с землей в квартире?

Как ПРАВИЛЬНО делать электрику в старом жилищном фонде, чтоб НЕ стало ХУЖЕ чем было, и как, на сколько можно, повысить электро/пожаро безопасность разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, с цитированием здравомыслящих пунктов Российских и Украинских нормативов, своими словами, с СВОЕЙ рекомендацыей одной из защит которая появилась ТОЛЬКО в МЭК нормативах и возможно через много лет появится в Российских и Украинских нормативах, с двумя рекомендацыями УВАЖАЕМОГО Kamikaze, с поясняющими картинками и фото, на этом форуме например в теме звуковое оповещение о пробое на корпус и других темах.

Обращаю внимание, в части старых сообщений форума есть не стыковки, так как после смены "движка" форума сбилось форматирование текста, все картинки "слетели" в низ сообщений, некоторые картинки пропали.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Fedor_Fedor_M
Fedor_Fedor_M
Новичок

Регистрация: 23.03.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 3

29.03.2023 в 00:09:47

MaSeVi, спасибо! Буду выяснять в ЖЭКе по поводу того, чтобы проложить PE в стояке. Как есть, видимо, на часть квартиры сделано защитное зануление, но не более

0
Shljach
Shljach
Местный

Регистрация: 04.01.2023

Москва

Сообщений: 652

29.03.2023 в 01:50:21

видимо, на часть квартиры сделано защитное зануление, но не более А более, при всём желании уже и не получиться, потому как ничего более умощнённого по сечению шин с подстанции (и поэтому надёжного) - фидерного нуля, просто не представиться технической возможности реализовать. Поэтому, хороший по нагрузочной способности ноль, решает разом все проблемы электробезопасности одновременно.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

29.03.2023 в 12:46:49

Fedor_Fedor_M написал: Как есть, видимо, на часть квартиры сделано защитное зануление, но не более

А любые другие варианты в любом многоквартирном доме недопустимы. Возможно только зануление, в современной терминологии - "система TN". Нюансы тут только в месте отвода защитного нуля от общего нуля. По старым правилам можно было отводить защитный ноль от общего нуля в любом трёхфазном щите, в том числе на этаже. По современным правилам - только на вводе в дом или сразу на трансформаторной подстанции. Разница проявляется, прежде всего, в возможности безопасно делать ДСУП в санузле: разделение нулей на этаже чревато пожароопасным током уравнивания между заземлённым электроприбором и трубами-арматурами.

0