Добрый день! Перед общением с электриком и обновлением внутриквартирного щитка пытаюсь разобраться, какая начальная ситуация.
То, что вижу, будто попадает между схемами TN-C и TN-C-S, никак не пойму.
Однофазное подключение, в этажном щитке помимо фазы стоит одна шина, к которой от каждой квартиры родная проводка подключена двумя проводами (Фото 1). Сама шина соединена с корпусом щитка, к которому подключение по стояку исполнено проводами заметно большего сечения, тоже двумя (Фото 2).
В квартиру с этажного щитка проложен новый провод. Ноль идет понятно через счетчик, дополнительный вводной автомат и УЗО -- на свою шину в квартире, но вот третий, желто-зеленый провод из подъезда висит не подключенный.
Внутри квартиры на розетки родная алюминиевая проводка честно приходит тремя проводами. Там где частично ее заменили по маркировке проводов в квартирном щитке видно, что некоторые PE идут на ту же нулевую шину, а некоторые PE не подключены.
Все-таки, какая схема проводки и что с землей в квартире?
П.С.: Предложу на качество сборки квартирного щитка много буков не тратить, электрика буду вызывать как раз по этому поводу в первую очередь.
Спасибо!