soso
soso
Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

09.04.2023 в 09:07:16

Здравствуйте. Заранее извиняюсь за возможно нелепый вопрос, так как в электрике не силен. Имею желание провести електричество из квартиры в гараж и установить 2 автомата. Один сразу после счетчика, а второй в гараже. Проводка - кабель алюминиевый 4мм.кв. На сколько я понимаю под такой кабель подходить автомат номиналом 20А. Подскажите, можно ли 2 автомата установить одинакового номинала, то есть 20А или есть другие варианты?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

09.04.2023 в 10:33:47

soso написал: Один сразу после счетчика, а второй в гараже.

А смысл дублирования? На начало линии поставьте автомат, на конце - УЗО 30 мА. УЗО срабатывает чаще, бегать нужно будет меньше. Для полного противопожарного фэн-шуя в гараже должны ещё быть автоматы 6А на свет и 16А на розетки, в соответствии с номиналом розеток и выключателей.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20361

09.04.2023 в 10:45:57

УЗО срабатывает чаще AlexeyL, Это вы так проводку делаете, что УЗО часто выбивает?)))

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

09.04.2023 в 10:58:36

Я правильно понимаю, что планируется кинуть проводочки с балкона на железный гараж под окнами?

0
soso
soso
Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

09.04.2023 в 11:02:22

Radio, Не правильно поняли. С квартиры в подвал. 25м по подвалу. Далее воздушка 5-10м и в гараж кирпичный.

0
soso
soso
Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

09.04.2023 в 11:07:42

AlexeyL, УЗО устанавливать не буду. Почему я не могу еще в гараже установить тот же автомат 20А, если все планирую делать кабелем алюминиевым 4кв.мм.- и свет и розетки?

0
serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

09.04.2023 в 11:07:47

soso написал: Здравствуйте.

Добрый день

soso написал: Подскажите, можно ли 2 автомата установить одинакового номинала

можно

soso написал: есть другие варианты?

есть, но они мало интересны

0

И это пройдёт ...

serj12
serj12
Эксперт

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9127

09.04.2023 в 11:08:19

soso написал: УЗО устанавливать не буду.

зря

0

И это пройдёт ...

AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

09.04.2023 в 11:09:25

dokar написал: Это вы так проводку делаете, что УЗО часто выбивает?)))

Полковник Ясенпень напоминает: УЗО выбивает не только от проводки. Пример: втыкаю вилку в уличный удлинитель, под вилку попала травинка. УЗО реагирует.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

09.04.2023 в 11:10:57

soso написал: УЗО устанавливать не буду.

Очень глупо. Особенно в гараже, где неизбежна работа с электроинструментом и переноской освещения "в особо неблагоприятных условиях" (термин правил).

0
soso
soso
Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

09.04.2023 в 11:13:03

serj12 написал:

soso написал: УЗО устанавливать не буду.

зря

serj12, Понимаю, со временем установлю. Сейчас накладно. А если УЗО у меня есть в щитке , возле счетчика, на всю квартиру, то оно будет работать на гараж?

0