AlexeyL написал: Во-первых, по нормам на 16А нужно стандартное сечение 2,5 мм2 меди
Соответствующую цитату из норм можете привести?
AlexeyL написал: Для длительного тока 16А сечение 1,5 мм2 недостаточно
Вполне достаточно. Другой вопрос - сопротивление петли фаза-ноль.
AlexeyL написал: Причём 27А - это одиночный провод, с идеальными условиями охлаждения. У кабеля в стене несколько хуже.
Это ДДТ кабеля, замоноличенного в стене.
Другое дело, что в НТД жестко прописаны 2.5мм2 меди на розеточные линии.
13.04.2023 в 20:26:44
Я извиняюсь. Ошибся. Вместо алюминия 10мм2 проложен алюминий 6мм2. Это меняет ситуацию? Могу ли под отдельную линию алюминия 4мм2 установить в щиток на гараж еще один АВ16А?
13.04.2023 в 21:39:02
soso, можете
13.04.2023 в 22:23:40
BV, спасибо
03.09.2023 в 11:10:06
Ребята, все-таки кинул по опорах СИП к гаражу 2х16мм. В гараже АВВГ 2х2,5мм освещение и 2х4мм розетки. Все это дело защищено УЗО, реле напряжения и автоматом двухполюсным АВ16А. Вот теперь думаю, нужно ли на освещение установить еще один однополюсный АВ10А? Освещение будет потреблять не более 120ВТ.
03.09.2023 в 13:13:32
soso, Проводка в гофре.
03.09.2023 в 13:14:06
soso написал: Ребята, все-таки кинул по опорах СИП к гаражу 2х16мм. В гараже АВВГ 2х2,5мм освещение и 2х4мм розетки. Все это дело защищено УЗО, реле напряжения и автоматом двухполюсным АВ16А. Вот теперь думаю, нужно ли на освещение установить еще один однополюсный АВ10А? Освещение будет потреблять не более 120ВТ.
soso, проводка в гофре. Ошибся. На свет АВВГ 3х2,5мм.