11.04.2023 в 16:27:29
soso написал: Смысл ложить 2,5 мм2(около 27А) меди на розетку, и ограничивать розетку 16А автоматом?
Смотрите стандартные таблицы. Для длительного тока 16А сечение 1,5 мм2 недостаточно, а следующее стандартное сечение 2,5 мм2. Да, можно 2,0 мм2, если найдёте.
Причём 27А - это одиночный провод, с идеальными условиями охлаждения. У кабеля в стене несколько хуже.
11.04.2023 в 16:54:14
BV написал: И вообще хочется знаний - учебник электротехники помацайте)
Единым мацанием проблему не решить. Да и не факт, что поможет.
11.04.2023 в 16:56:32
BV написал: ставьте тогда 2ПС16, если розетка не пром, а обычная 16А. В гараже тоже нужен или рубильник или 2П автомат
Можно после РН и в гараже установит одинаковые 2П16С?
11.04.2023 в 17:16:20
BV, А однополюсные непрокатят? Если нет, то почему?
11.04.2023 в 17:21:13
soso написал: Если нет, то почему?
Внезапно отключилось единственное УЗО, общее с квартирой. Причина - замыкание нуля на местную землю в гараже, но Вы этого не знаете. Сколько времени уйдёт на поиск неисправности в темноте?
11.04.2023 в 18:13:21
AlexeyL написал:
soso написал: Если нет, то почему?
Внезапно отключилось единственное УЗО, общее с квартирой. Причина - замыкание нуля на местную землю в гараже, но Вы этого не знаете. Сколько времени уйдёт на поиск неисправности в темноте?
AlexeyL, Понял. Подскажите еще. У меня УЗО без заземления. Оно будет адекватно работать?
11.04.2023 в 18:19:15
soso написал: У меня УЗО без заземления. Оно будет адекватно работать?
Поскольку номинал 30 мА - в основном, да. Нюанс в том, что при неисправностях подлежащей заземлению техники заземлением будете работать Вы и Ваши близкие, и если ток утечки не достиг тока срабатывания УЗО, то может быть достаточно больно.
В гараже имеет смысл организовать местное заземление, расстояние позволяет: см. описание "системы заземления TT". В многоквартирном доме этого делать нельзя!
11.04.2023 в 19:23:25
AlexeyL, Спасибо.
11.04.2023 в 21:03:39
AlexeyL написал: Во-первых, по нормам на 16А нужно стандартное сечение 2,5 мм2 меди
Соответствующую цитату из норм можете привести?
AlexeyL написал: Для длительного тока 16А сечение 1,5 мм2 недостаточно
Вполне достаточно. Другой вопрос - сопротивление петли фаза-ноль.
AlexeyL написал: Причём 27А - это одиночный провод, с идеальными условиями охлаждения. У кабеля в стене несколько хуже.
Это ДДТ кабеля, замоноличенного в стене.
Другое дело, что в НТД жестко прописаны 2.5мм2 меди на розеточные линии.
13.04.2023 в 20:26:44
Я извиняюсь. Ошибся. Вместо алюминия 10мм2 проложен алюминий 6мм2. Это меняет ситуацию? Могу ли под отдельную линию алюминия 4мм2 установить в щиток на гараж еще один АВ16А?
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу