11.04.2023 в 12:46:49
AlexeyL написал:
soso написал: Квартира разбита на 2 линии по 2,5мм алюминия. На каждую линию установлен В16А. Возможен такой вариант?
Да, если обе линии независимы, идут прямо от счётчика. Менять С16 на B16 не нужно.
AlexeyL, Извините, а как узнать зависимы они или независимы? Выключив один автомат свет пропадает в одной половине квартиры, а второй отвечает за вторую часть квартиры. Однажды лампочка перегорела на кухне. Вырубился только один В16. Это как понимать?
11.04.2023 в 12:51:36
soso написал:
BV написал: СИП бывает от 16мм Еще раз! АЛ 2.5 от счетчика в квартиру надо менять!
BV, В квартиру от счетчика заходит 2 линии по 2,5мм алюминия. На каждую линию автомат В16А. Имеет право на жизнь?
soso, как заколебало это гадание без фото!
Вводной АВ до счетчика или после? Рисуйте все это... вводной СИП, вводной АВ, УЗО, В16, счетчик, все соединения - каждый провод. И выкладывайте сюда
11.04.2023 в 14:06:12
Вроде так. Старался изо всех сил.
11.04.2023 в 14:13:00
И все это на лестничной площадке как я понимаю? В квартиру уходят только линии 2.5? Ставьте после РН 2П С20 . А в гараже перед розетками С16, свет С10. Эти тоже лучше 2П. Все же и кабель черти где будет идти (крысы!) и воздушка. Сварочник какой именно? Ссылка?
11.04.2023 в 14:39:48
BV написал: И все это на лестничной площадке как я понимаю? В квартиру уходят только линии 2.5? Ставьте после РН 2П С20 . А в гараже перед розетками С16, свет С10. Эти тоже лучше 2П. Все же и кабель черти где будет идти (крысы!) и воздушка. Сварочник какой именно? Ссылка?
BV, Да, все на леснечной площадке. В квартиру уходят только две линии по 2,5кв.мм. алюминия. В гараже будет всего 1 розетка. Не совсем понимаю, зачем тогда ставить после РН С20А, если на розетку С16А?
11.04.2023 в 15:02:35
soso, ставьте тогда 2ПС16, если розетка не пром, а обычная 16А. В гараже тоже нужен или рубильник или 2П автомат - что дешевле - оперативно отключить, если что пошло не так
11.04.2023 в 15:09:39
BV, Значит, выходит, что все тормозит розетка бытовая? Если, припустим, устанавливаешь обычные розетки на 16А, то смысла ложить медь больше 1,5 кв.мм или алюминий больше 2,5 кв.мм нет никакого?
11.04.2023 в 15:36:49
soso написал: Если, припустим, устанавливаешь обычные розетки на 16А, то смысла ложить медь больше 1,5 кв.мм
Во-первых, по нормам на 16А нужно стандартное сечение 2,5 мм2 меди. Да, на 1,5 обычно не горит, но делать так не надо.
Во-вторых, необходимое сечение зависит не только от тока, но и от длины кабеля. На 30-метровом кабеле 1,5 мм2 сварка и прочее может работать странно из-за большой просадки напряжения при пусковом токе.
11.04.2023 в 15:55:29
AlexeyL написал: Во-первых, по нормам на 16А нужно стандартное сечение 2,5 мм2 меди
Так выходит, что 2,5мм меди - это крепких 25А. А 4мм алюминия - это даже чуть больше 25А. Как можна на розетку 16А стелить такую проводку?
11.04.2023 в 16:01:32
AlexeyL написал: Во-первых, по нормам на 16А нужно стандартное сечение 2,5 мм2 меди
Можно и 4мм и 6мм меди на розетки кинуть, но только не понимаю зачем, если ограничение в 16А? Смысл ложить 2,5 мм2(около 27А) меди на розетку, и ограничивать розетку 16А автоматом? Для уверености и перестраховки или как?
11.04.2023 в 16:24:10
soso написал: BV, Значит, выходит, что все тормозит розетка бытовая? Если, припустим, устанавливаешь обычные розетки на 16А, то смысла ложить медь больше 1,5 кв.мм или алюминий больше 2,5 кв.мм нет никакого?
soso, 1.потери напряжения на длинной линии под нагрузкой. 2.Срабатывание АВ при КЗ
И вообще хочется знаний - учебник электротехники помацайте)
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу