soso написал: или есть другие варианты?

После первого автомата НУЖНО ещё ставить ВДТ 10 мА согласованное с автоматом!

ПУЭ-7 Россия

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина, содран с главы 7.1 Российского ПУЭ-7

2.8.9. ... Использование УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтоков, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, не допускается. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтоков, должна быть проведена расчетная проверка УЗО в режиме сверхтоков с учетом защитных характеристик аппарата защиты от сверхтоков.

Наши писаки при сдирании ДНАОП с главы 7.1 Российского ПУЭ-7 сократили немного важного!

ПУЭ-7 Россия

1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …

7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей

BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116762

11.04.2023 в 10:17:46

soso написал:

soso написал:

BV написал: soso, древность дома? Номинал вводного АВ? Газовые/электроплиты?

Но повангую, а вдруг угадаю:

  • древний 5-9 этажей, ну 12
  • С25А
  • газ

BV,

soso, Дом 2-хэтажный 80-х годов. Сделан отдельный ввод напрямую от опоры. Вводной автомат С25А. Электроплит, бойлеров нет. Газовая плита. В квартиру идут 2 линии по 2.5кв.мм. алюминий. Установлено УЗО 63А/0.03 А, реле напряжения 50А и 2 автомата по В16А.

soso, дом одно квартирный? Или? Откуда идет 2.5Ал? Какое сечение до него? Как сделан вывод от опоры? Ну и на опоре воздушная линия изолированная или нет? Откуда она идет? Где трансформатор, далеко? Напряжение в сети какое? Сильно падает при нагрузке?

Может быть так, что С20А не отключится при КЗ. Для АЛ 2.5 это уже много

0
soso
soso
Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

11.04.2023 в 10:47:59

BV написал:

soso написал:

soso написал:

BV написал: soso, древность дома? Номинал вводного АВ? Газовые/электроплиты?

Но повангую, а вдруг угадаю:

  • древний 5-9 этажей, ну 12
  • С25А
  • газ

BV,

soso, Дом 2-хэтажный 80-х годов. Сделан отдельный ввод напрямую от опоры. Вводной автомат С25А. Электроплит, бойлеров нет. Газовая плита. В квартиру идут 2 линии по 2.5кв.мм. алюминий. Установлено УЗО 63А/0.03 А, реле напряжения 50А и 2 автомата по В16А.

soso, дом одно квартирный? Или? Откуда идет 2.5Ал? Какое сечение до него? Как сделан вывод от опоры? Ну и на опоре воздушная линия изолированная или нет? Откуда она идет? Где трансформатор, далеко? Напряжение в сети какое? Сильно падает при нагрузке?

Может быть так, что С20А не отключится при КЗ. Для АЛ 2.5 это уже много

BV, попытаюсь грамотно ответить в меру своих сил. Дом 15-квартирный. От опоры(столба) идет сиповский изолированный алюминиевый кабель наверное 10кв.мм. к счетчику. Далее от счетчика в квартиру идут 2 линии по 2.5кв.мм.(визуально думаю что 2.5). Трансформатор примерно 150-200м. При нагрузке напряжение не сильно скачет. Восновном 210-235 в. Бывает прыгает от 190 до 255В.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.04.2023 в 11:28:01

soso написал: При нагрузке напряжение не сильно скачет. Восновном 210-235 в.

Это довольно сильно. Дом каменный или деревянный? При КЗ в гараже под автоматом С20 эти самые вводные 2,5 мм2 имеют полное право загореться. Дальнейшее зависит от способа прокладки кабеля внутри дома.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116762

11.04.2023 в 11:38:15

soso, надо менять этот АЛ 2.5 на медь не менее 4мм2

0
soso
soso
Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

11.04.2023 в 11:44:16

AlexeyL написал:

soso написал: При нагрузке напряжение не сильно скачет. Восновном 210-235 в.

Это довольно сильно. Дом каменный или деревянный? При КЗ в гараже под автоматом С20 эти самые вводные 2,5 мм2 имеют полное право загореться. Дальнейшее зависит от способа прокладки кабеля внутри дома.

AlexeyL, дом кирпичный. От ЛЕП к счетчику идет вводной 10мм.алюминий. Это в квартиру 2.5 мм. В гараж хочу 4мм алюминий проложить. Или я чего-то не понимаю?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116762

11.04.2023 в 11:56:31

СИП бывает от 16мм Еще раз! АЛ 2.5 от счетчика в квартиру надо менять!

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.04.2023 в 12:02:43

soso написал: Это в квартиру 2.5 мм. В гараж хочу 4мм алюминий проложить.

Понятно. Значит, проблема только в том, что ток через 2,5 мм2 алюминия в квартиру ограничивает вводной автомат С25. Такой кабель имеет право гореть и при КЗ, и без КЗ при перегрузке. Надо что-то менять: либо вводной автомат, либо кабель.

0
soso
soso
Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

11.04.2023 в 12:27:21

AlexeyL написал:

soso написал: Это в квартиру 2.5 мм. В гараж хочу 4мм алюминий проложить.

Понятно. Значит, проблема только в том, что ток через 2,5 мм2 алюминия в квартиру ограничивает вводной автомат С25. Такой кабель имеет право гореть и при КЗ, и без КЗ при перегрузке. Надо что-то менять: либо вводной автомат, либо кабель.

AlexeyL, Квартира разбита на 2 линии по 2,5мм алюминия. На каждую линию установлен В16А. Возможен такой вариант?

0
soso
soso
Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

11.04.2023 в 12:30:49

BV написал: СИП бывает от 16мм Еще раз! АЛ 2.5 от счетчика в квартиру надо менять!

BV, В квартиру от счетчика заходит 2 линии по 2,5мм алюминия. На каждую линию автомат В16А. Имеет право на жизнь?

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

11.04.2023 в 12:36:12

soso написал: Квартира разбита на 2 линии по 2,5мм алюминия. На каждую линию установлен В16А. Возможен такой вариант?

Да, если обе линии независимы, идут прямо от счётчика. Менять С16 на B16 не нужно.

0