soso
soso
Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

10.04.2023 в 05:51:08

Подскажите, будет ли срабатывать 20А-й автомат под дуговым сварочным аппаратом? Если нет, то какой предельной мощности должна быть сварка?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

10.04.2023 в 09:29:20

soso, без фото электрощита в доме нечего обсуждать. Может и при КЗ не будет срабатывать вовремя.

0
AlexeyL
AlexeyL
Эксперт

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

10.04.2023 в 10:12:31

soso написал: Подскажите, будет ли срабатывать 20А-й автомат под дуговым сварочным аппаратом?

Простой вопрос: как аппарат включается в сеть? Вилка бытовая или силовая? Силовая розетка на 32А выглядит так:

Если вилка на аппарате бытовая, то автомат- как написано на вилке: 16А. Больше и нельзя, и не нужно.

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20359

10.04.2023 в 13:01:03

написано на вилке: 16А AlexeyL, Понятие "номинальный ток", видимо,не для вас.
Больше и нельзя, и не нужно. AlexeyL, Потом, когда понадобится электродом троечкой, что нибудь резануть, бегать к автомату, что ли, каждый раз?
А поставив вилку от промразъема и придя на объект , снова прикручивать бытовую вилку ? :net:

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

10.04.2023 в 13:53:31

Троечкой, недолго и 16А резанет, а долго - ПВ дешманского аппарата не позволит ;)

0
soso
soso
Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

10.04.2023 в 15:59:03

Спасибо, ребята за помощь. По-немногу начал вникать. Напоследок, подскажите, под кабель алюминиевый 4кв.мм автомат 20А класса С подойдет? Или это уж слишком, товарищи..?

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

10.04.2023 в 18:30:46

soso написал: Спасибо, ребята за помощь. По-немногу начал вникать. Напоследок, подскажите, под кабель алюминиевый 4кв.мм автомат 20А класса С подойдет? Или это уж слишком, товарищи..?

soso, фото этажного щита?

0
soso
soso
Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

10.04.2023 в 19:24:29

BV написал:

soso написал: Спасибо, ребята за помощь. По-немногу начал вникать. Напоследок, подскажите, под кабель алюминиевый 4кв.мм автомат 20А класса С подойдет? Или это уж слишком, товарищи..?

soso, фото этажного щита?

BV, к сожалению не могу. Не дома и скоро не буду.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116841

10.04.2023 в 21:43:28

soso, древность дома? Номинал вводного АВ? Газовые/электроплиты?

Но повангую, а вдруг угадаю:

  • древний 5-9 этажей, ну 12
  • С25А
  • газ
0
soso
soso
Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

11.04.2023 в 08:16:05

BV написал: soso, древность дома? Номинал вводного АВ? Газовые/электроплиты?

Но повангую, а вдруг угадаю:

  • древний 5-9 этажей, ну 12
  • С25А
  • газ

BV,

0
soso
soso
Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

11.04.2023 в 08:24:46

soso написал:

BV написал: soso, древность дома? Номинал вводного АВ? Газовые/электроплиты?

Но повангую, а вдруг угадаю:

  • древний 5-9 этажей, ну 12
  • С25А
  • газ

BV,

soso, Дом 2-хэтажный 80-х годов. Сделан отдельный ввод напрямую от опоры. Вводной автомат С25А. Электроплит, бойлеров нет. Газовая плита. В квартиру идут 2 линии по 2.5кв.мм. алюминий. Установлено УЗО 63А/0.03 А, реле напряжения 50А и 2 автомата по В16А.