11.04.2023 в 15:02:35
soso, ставьте тогда 2ПС16, если розетка не пром, а обычная 16А. В гараже тоже нужен или рубильник или 2П автомат - что дешевле - оперативно отключить, если что пошло не так
11.04.2023 в 15:09:39
BV, Значит, выходит, что все тормозит розетка бытовая? Если, припустим, устанавливаешь обычные розетки на 16А, то смысла ложить медь больше 1,5 кв.мм или алюминий больше 2,5 кв.мм нет никакого?
11.04.2023 в 15:36:49
soso написал: Если, припустим, устанавливаешь обычные розетки на 16А, то смысла ложить медь больше 1,5 кв.мм
Во-первых, по нормам на 16А нужно стандартное сечение 2,5 мм2 меди. Да, на 1,5 обычно не горит, но делать так не надо.
Во-вторых, необходимое сечение зависит не только от тока, но и от длины кабеля. На 30-метровом кабеле 1,5 мм2 сварка и прочее может работать странно из-за большой просадки напряжения при пусковом токе.
11.04.2023 в 15:55:29
AlexeyL написал: Во-первых, по нормам на 16А нужно стандартное сечение 2,5 мм2 меди
Так выходит, что 2,5мм меди - это крепких 25А. А 4мм алюминия - это даже чуть больше 25А. Как можна на розетку 16А стелить такую проводку?
11.04.2023 в 16:01:32
AlexeyL написал: Во-первых, по нормам на 16А нужно стандартное сечение 2,5 мм2 меди
Можно и 4мм и 6мм меди на розетки кинуть, но только не понимаю зачем, если ограничение в 16А? Смысл ложить 2,5 мм2(около 27А) меди на розетку, и ограничивать розетку 16А автоматом? Для уверености и перестраховки или как?
11.04.2023 в 16:24:10
soso написал: BV, Значит, выходит, что все тормозит розетка бытовая? Если, припустим, устанавливаешь обычные розетки на 16А, то смысла ложить медь больше 1,5 кв.мм или алюминий больше 2,5 кв.мм нет никакого?
soso, 1.потери напряжения на длинной линии под нагрузкой. 2.Срабатывание АВ при КЗ
И вообще хочется знаний - учебник электротехники помацайте)
11.04.2023 в 16:27:29
soso написал: Смысл ложить 2,5 мм2(около 27А) меди на розетку, и ограничивать розетку 16А автоматом?
Смотрите стандартные таблицы. Для длительного тока 16А сечение 1,5 мм2 недостаточно, а следующее стандартное сечение 2,5 мм2. Да, можно 2,0 мм2, если найдёте.
Причём 27А - это одиночный провод, с идеальными условиями охлаждения. У кабеля в стене несколько хуже.
11.04.2023 в 16:54:14
BV написал: И вообще хочется знаний - учебник электротехники помацайте)
Единым мацанием проблему не решить. Да и не факт, что поможет.
11.04.2023 в 16:56:32
BV написал: ставьте тогда 2ПС16, если розетка не пром, а обычная 16А. В гараже тоже нужен или рубильник или 2П автомат
Можно после РН и в гараже установит одинаковые 2П16С?
11.04.2023 в 17:16:20
BV, А однополюсные непрокатят? Если нет, то почему?
11.04.2023 в 17:21:13
soso написал: Если нет, то почему?
Внезапно отключилось единственное УЗО, общее с квартирой. Причина - замыкание нуля на местную землю в гараже, но Вы этого не знаете. Сколько времени уйдёт на поиск неисправности в темноте?
11.04.2023 в 18:13:21
AlexeyL написал:
soso написал: Если нет, то почему?
Внезапно отключилось единственное УЗО, общее с квартирой. Причина - замыкание нуля на местную землю в гараже, но Вы этого не знаете. Сколько времени уйдёт на поиск неисправности в темноте?
AlexeyL, Понял. Подскажите еще. У меня УЗО без заземления. Оно будет адекватно работать?
11.04.2023 в 18:19:15
soso написал: У меня УЗО без заземления. Оно будет адекватно работать?
Поскольку номинал 30 мА - в основном, да. Нюанс в том, что при неисправностях подлежащей заземлению техники заземлением будете работать Вы и Ваши близкие, и если ток утечки не достиг тока срабатывания УЗО, то может быть достаточно больно.
В гараже имеет смысл организовать местное заземление, расстояние позволяет: см. описание "системы заземления TT". В многоквартирном доме этого делать нельзя!
11.04.2023 в 19:23:25
AlexeyL, Спасибо.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу