11.04.2023 в 09:17:15
soso написал: или есть другие варианты?
После первого автомата НУЖНО ещё ставить ВДТ 10 мА согласованное с автоматом!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
ДНАОП 40.1-1.32-01 Украина, содран с главы 7.1 Российского ПУЭ-7
2.8.9. ... Использование УЗО в групповых линиях, не имеющих защиты от сверхтоков, без дополнительного аппарата, обеспечивающего эту защиту, не допускается. При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтоков, должна быть проведена расчетная проверка УЗО в режиме сверхтоков с учетом защитных характеристик аппарата защиты от сверхтоков.
Наши писаки при сдирании ДНАОП с главы 7.1 Российского ПУЭ-7 сократили немного важного!
ПУЭ-7 Россия
1.1.17. Для обозначения обязательности выполнения требований ПУЭ применяются слова "должен", "следует", "необходимо" и производные от них. …
7.1.76. ... При использовании УЗО, не имеющих защиты от сверхтока, необходима их расчетная проверка в режимах сверхтока с учетом защитных характеристик вышестоящего аппарата, обеспечивающего защиту от сверхтока.
Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики автомобилей
11.04.2023 в 10:17:46
soso написал:
soso написал:
BV написал: soso, древность дома? Номинал вводного АВ? Газовые/электроплиты?
Но повангую, а вдруг угадаю:
- древний 5-9 этажей, ну 12
- С25А
- газ
BV,
soso, Дом 2-хэтажный 80-х годов. Сделан отдельный ввод напрямую от опоры. Вводной автомат С25А. Электроплит, бойлеров нет. Газовая плита. В квартиру идут 2 линии по 2.5кв.мм. алюминий. Установлено УЗО 63А/0.03 А, реле напряжения 50А и 2 автомата по В16А.
soso, дом одно квартирный? Или? Откуда идет 2.5Ал? Какое сечение до него? Как сделан вывод от опоры? Ну и на опоре воздушная линия изолированная или нет? Откуда она идет? Где трансформатор, далеко? Напряжение в сети какое? Сильно падает при нагрузке?
Может быть так, что С20А не отключится при КЗ. Для АЛ 2.5 это уже много
11.04.2023 в 10:47:59
BV написал:
soso написал:
soso написал:
BV написал: soso, древность дома? Номинал вводного АВ? Газовые/электроплиты?
Но повангую, а вдруг угадаю:
- древний 5-9 этажей, ну 12
- С25А
- газ
BV,
soso, Дом 2-хэтажный 80-х годов. Сделан отдельный ввод напрямую от опоры. Вводной автомат С25А. Электроплит, бойлеров нет. Газовая плита. В квартиру идут 2 линии по 2.5кв.мм. алюминий. Установлено УЗО 63А/0.03 А, реле напряжения 50А и 2 автомата по В16А.
soso, дом одно квартирный? Или? Откуда идет 2.5Ал? Какое сечение до него? Как сделан вывод от опоры? Ну и на опоре воздушная линия изолированная или нет? Откуда она идет? Где трансформатор, далеко? Напряжение в сети какое? Сильно падает при нагрузке?
Может быть так, что С20А не отключится при КЗ. Для АЛ 2.5 это уже много
BV, попытаюсь грамотно ответить в меру своих сил. Дом 15-квартирный. От опоры(столба) идет сиповский изолированный алюминиевый кабель наверное 10кв.мм. к счетчику. Далее от счетчика в квартиру идут 2 линии по 2.5кв.мм.(визуально думаю что 2.5). Трансформатор примерно 150-200м. При нагрузке напряжение не сильно скачет. Восновном 210-235 в. Бывает прыгает от 190 до 255В.
11.04.2023 в 11:28:01
soso написал: При нагрузке напряжение не сильно скачет. Восновном 210-235 в.
Это довольно сильно. Дом каменный или деревянный? При КЗ в гараже под автоматом С20 эти самые вводные 2,5 мм2 имеют полное право загореться. Дальнейшее зависит от способа прокладки кабеля внутри дома.
11.04.2023 в 11:38:15
soso, надо менять этот АЛ 2.5 на медь не менее 4мм2
11.04.2023 в 11:44:16
AlexeyL написал:
soso написал: При нагрузке напряжение не сильно скачет. Восновном 210-235 в.
Это довольно сильно. Дом каменный или деревянный? При КЗ в гараже под автоматом С20 эти самые вводные 2,5 мм2 имеют полное право загореться. Дальнейшее зависит от способа прокладки кабеля внутри дома.
AlexeyL, дом кирпичный. От ЛЕП к счетчику идет вводной 10мм.алюминий. Это в квартиру 2.5 мм. В гараж хочу 4мм алюминий проложить. Или я чего-то не понимаю?
11.04.2023 в 11:56:31
СИП бывает от 16мм Еще раз! АЛ 2.5 от счетчика в квартиру надо менять!
11.04.2023 в 12:02:43
soso написал: Это в квартиру 2.5 мм. В гараж хочу 4мм алюминий проложить.
Понятно. Значит, проблема только в том, что ток через 2,5 мм2 алюминия в квартиру ограничивает вводной автомат С25. Такой кабель имеет право гореть и при КЗ, и без КЗ при перегрузке. Надо что-то менять: либо вводной автомат, либо кабель.
11.04.2023 в 12:27:21
AlexeyL написал:
soso написал: Это в квартиру 2.5 мм. В гараж хочу 4мм алюминий проложить.
Понятно. Значит, проблема только в том, что ток через 2,5 мм2 алюминия в квартиру ограничивает вводной автомат С25. Такой кабель имеет право гореть и при КЗ, и без КЗ при перегрузке. Надо что-то менять: либо вводной автомат, либо кабель.
AlexeyL, Квартира разбита на 2 линии по 2,5мм алюминия. На каждую линию установлен В16А. Возможен такой вариант?
11.04.2023 в 12:30:49
BV написал: СИП бывает от 16мм Еще раз! АЛ 2.5 от счетчика в квартиру надо менять!
BV, В квартиру от счетчика заходит 2 линии по 2,5мм алюминия. На каждую линию автомат В16А. Имеет право на жизнь?
11.04.2023 в 12:36:12
soso написал: Квартира разбита на 2 линии по 2,5мм алюминия. На каждую линию установлен В16А. Возможен такой вариант?
Да, если обе линии независимы, идут прямо от счётчика. Менять С16 на B16 не нужно.