Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

09.04.2023 в 19:30:54

BV написал:

soso написал: Подскажите еще, если вводной автомат на 4,5кА, то есть ли смысл после счетчика ставить автоматы на 6кА?

soso, нет

BV, можно по-подробней? Если, припустим, КЗ будет в квартире, первыми же его встретять автоматы 6кА. Или я заблуждаюсь?

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Эксперт

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

09.04.2023 в 20:04:24

soso написал: Подскажите еще, если вводной автомат на 4,5кА, то есть ли смысл после счетчика ставить автоматы на 6кА?

Без разницы.

0
soso
soso
Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

09.04.2023 в 20:18:35

СтранникXXI написал:

soso написал: Подскажите еще, если вводной автомат на 4,5кА, то есть ли смысл после счетчика ставить автоматы на 6кА?

Без разницы.

СтранникXXI, преимущество 6кА-х автоматов будет ощущаться?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

09.04.2023 в 20:46:51

soso написал: преимущество 6кА-х автоматов будет ощущаться?

Тактильно что ли? :cool: Или как вы себе это представляете?

0
soso
soso
Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

09.04.2023 в 21:00:00

Radio написал:

soso написал: преимущество 6кА-х автоматов будет ощущаться?

Тактильно что ли? :cool: Или как вы себе это представляете?

Radio, Вы же прекрасно понимаете, что я говорю о высоких токах КЗ. Если вдруг будет такой случай, то 6кА автоматы, которые стоят после вводного 4кА, сделают свое дело?

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

09.04.2023 в 21:00:59

soso написал: Вы же прекрасно понимаете, что я говорю о высоких токах КЗ

Откуда им там взяться? У вас и пол килоампера не наберется.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116852

09.04.2023 в 21:03:30

soso написал:

BV написал:

soso написал: Подскажите еще, если вводной автомат на 4,5кА, то есть ли смысл после счетчика ставить автоматы на 6кА?

soso, нет

BV, можно по-подробней? Если, припустим, КЗ будет в квартире, первыми же его встретять автоматы 6кА. Или я заблуждаюсь?

soso, лишние деньги ляжку жгут через карман? :)

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

09.04.2023 в 21:10:57

soso написал: первыми же его встретять автоматы 6кА. Или я заблуждаюсь?

Вы заблуждаетесь. Сила тока во всей цепи одинакова, нет там первых и вторых :)

0
soso
soso
Новичок

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

09.04.2023 в 21:20:32

Radio, Понятно. У меня именно такая ситуация. Вводной автомат 4,5кА, а остальные по 6кА.

0
Radio
Radio
Эксперт

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20929

09.04.2023 в 21:30:14

soso написал: У меня именно такая ситуация. Вводной автомат 4,5кА, а остальные по 6кА.

В чем заключается ситуация? У многих вообще по 3кА все автоматы, и никакой ситуации нет.

0
BV
BV
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 116852

09.04.2023 в 21:37:37

soso написал: Radio, Понятно. У меня именно такая ситуация. Вводной автомат 4,5кА, а остальные по 6кА.

soso, ситуация в том, что хорошо, если буде ток короткого замыкания хотя бы 0.7КА

0