11.04.2023 в 15:02:35

soso, ставьте тогда 2ПС16, если розетка не пром, а обычная 16А. В гараже тоже нужен или рубильник или 2П автомат - что дешевле - оперативно отключить, если что пошло не так

0
Аватар пользователя
soso

Местный

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

11.04.2023 в 15:09:39

BV, Значит, выходит, что все тормозит розетка бытовая? Если, припустим, устанавливаешь обычные розетки на 16А, то смысла ложить медь больше 1,5 кв.мм или алюминий больше 2,5 кв.мм нет никакого?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

11.04.2023 в 15:36:49

soso написал: Если, припустим, устанавливаешь обычные розетки на 16А, то смысла ложить медь больше 1,5 кв.мм

Во-первых, по нормам на 16А нужно стандартное сечение 2,5 мм2 меди. Да, на 1,5 обычно не горит, но делать так не надо.

Во-вторых, необходимое сечение зависит не только от тока, но и от длины кабеля. На 30-метровом кабеле 1,5 мм2 сварка и прочее может работать странно из-за большой просадки напряжения при пусковом токе.

0
Аватар пользователя
soso

Местный

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

11.04.2023 в 15:55:29

AlexeyL написал: Во-первых, по нормам на 16А нужно стандартное сечение 2,5 мм2 меди

Так выходит, что 2,5мм меди - это крепких 25А. А 4мм алюминия - это даже чуть больше 25А. Как можна на розетку 16А стелить такую проводку?

0
Аватар пользователя
soso

Местный

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

11.04.2023 в 16:01:32

AlexeyL написал: Во-первых, по нормам на 16А нужно стандартное сечение 2,5 мм2 меди

Можно и 4мм и 6мм меди на розетки кинуть, но только не понимаю зачем, если ограничение в 16А? Смысл ложить 2,5 мм2(около 27А) меди на розетку, и ограничивать розетку 16А автоматом? Для уверености и перестраховки или как?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111378

11.04.2023 в 16:24:10

soso написал: BV, Значит, выходит, что все тормозит розетка бытовая? Если, припустим, устанавливаешь обычные розетки на 16А, то смысла ложить медь больше 1,5 кв.мм или алюминий больше 2,5 кв.мм нет никакого?

soso, 1.потери напряжения на длинной линии под нагрузкой. 2.Срабатывание АВ при КЗ

И вообще хочется знаний - учебник электротехники помацайте)

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

11.04.2023 в 16:27:29

soso написал: Смысл ложить 2,5 мм2(около 27А) меди на розетку, и ограничивать розетку 16А автоматом?

Смотрите стандартные таблицы. Для длительного тока 16А сечение 1,5 мм2 недостаточно, а следующее стандартное сечение 2,5 мм2. Да, можно 2,0 мм2, если найдёте.

Причём 27А - это одиночный провод, с идеальными условиями охлаждения. У кабеля в стене несколько хуже.

0
Аватар пользователя
soso

Местный

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

11.04.2023 в 16:54:14

BV написал: И вообще хочется знаний - учебник электротехники помацайте)

Единым мацанием проблему не решить. Да и не факт, что поможет.

0
Аватар пользователя
soso

Местный

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

11.04.2023 в 16:56:32

BV написал: ставьте тогда 2ПС16, если розетка не пром, а обычная 16А. В гараже тоже нужен или рубильник или 2П автомат

Можно после РН и в гараже установит одинаковые 2П16С?

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111378

Аватар пользователя
soso

Местный

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

11.04.2023 в 17:16:20

BV, А однополюсные непрокатят? Если нет, то почему?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

11.04.2023 в 17:21:13

soso написал: Если нет, то почему?

Внезапно отключилось единственное УЗО, общее с квартирой. Причина - замыкание нуля на местную землю в гараже, но Вы этого не знаете. Сколько времени уйдёт на поиск неисправности в темноте?

0
Аватар пользователя
soso

Местный

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

11.04.2023 в 18:13:21

AlexeyL написал:

soso написал: Если нет, то почему?

Внезапно отключилось единственное УЗО, общее с квартирой. Причина - замыкание нуля на местную землю в гараже, но Вы этого не знаете. Сколько времени уйдёт на поиск неисправности в темноте?

AlexeyL, Понял. Подскажите еще. У меня УЗО без заземления. Оно будет адекватно работать?

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3254

11.04.2023 в 18:19:15

soso написал: У меня УЗО без заземления. Оно будет адекватно работать?

Поскольку номинал 30 мА - в основном, да. Нюанс в том, что при неисправностях подлежащей заземлению техники заземлением будете работать Вы и Ваши близкие, и если ток утечки не достиг тока срабатывания УЗО, то может быть достаточно больно.

В гараже имеет смысл организовать местное заземление, расстояние позволяет: см. описание "системы заземления TT". В многоквартирном доме этого делать нельзя!

0
Аватар пользователя
soso

Местный

Регистрация: 06.07.2018

Абу-Даби

Сообщений: 62

11.04.2023 в 19:23:25

AlexeyL, Спасибо.