24.04.2023 в 06:52:13
Recolorant написал: Большая часть уже закуплена, все АВ АББ, как и 3 УЗО 2П. УЗО 100мА ЕКФ Проксима
А чего вы тогда голову морочаете? Если всё абебе, значит и всё остальное надо брать абебе. Причем тут иек? :confused:
Но, честно говоря, узо 100мА вам вообще не нужно, абебе — зло, 3 узо и автоматы можно смело убрать из схемы, вместо ниъ заказать дифов АВДТ32ML 27 штук по количеству линий, гребенку YNS21-2-063-108, разделить все это на 3 фазы, и будет отлично. Во всяком случае, я бы так и сделал.
24.04.2023 в 09:36:35
Radio написал: значит и всё остальное надо брать абебе. Причем тут иек?
Нет предрассудков собирать все на одном вендоре.
24.04.2023 в 09:42:22
Recolorant написал: Нет предрассудков собирать все на одном вендоре.
Это не предрассудки. Это практично и обеспечивает качественный монтаж без заморочек.
24.04.2023 в 09:49:49
Radio написал:
Recolorant написал: Большая часть уже закуплена, все АВ АББ, как и 3 УЗО 2П. УЗО 100мА ЕКФ Проксима
А чего вы тогда голову морочаете? Если всё абебе, значит и всё остальное надо брать абебе. Причем тут иек? :confused:
Но, честно говоря, узо 100мА вам вообще не нужно, абебе — зло, 3 узо и автоматы можно смело убрать из схемы, вместо ниъ заказать дифов АВДТ32ML 27 штук по количеству линий, гребенку YNS21-2-063-108, разделить все это на 3 фазы, и будет отлично. Во всяком случае, я бы так и сделал.
Radio, Так то Вы... А есть все остальные...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.04.2023 в 09:57:11
MaSeVi написал: Так то Вы... А есть все остальные...
Ну не надо меня противопоставлять всему человечеству. Я все же не антихрист какой... :confused:
24.04.2023 в 16:01:42
Он извивался мелким бесом . Всего лишь форума повеса . )))
24.04.2023 в 23:51:36
Как это через котел?
25.04.2023 в 01:12:08
BV, Лемакс Clever 20. Два выхода под циркуляционные насосы. Один на 160 Вт, второй 100 Вт.
Во вложении версия щита. Вендоры, что были ранее отрисованы. Поэтому верны только номиналы.
27.04.2023 в 00:17:40
Recolorant, ну и какая разница - все самое важное - без защиты
27.04.2023 в 00:20:09
BV, почему без защиты? Котел со своей группой под АВДТ. Или что подразумевается под защитой?
27.04.2023 в 00:39:55
РН, или же РКФ умеет защищать от перенапряжений в случае обрыва нуля магистрали?
27.04.2023 в 00:52:54
BV, если котел с насосами подключен напрямую к АВДТ, должен же сработать? Там еще какая-то своя защита есть, но честно в котел не вникал. Нужно вживую смотреть.
27.04.2023 в 02:15:36
Recolorant, при чем здесь авдт и утечки когда прилетит 380? В принципе РКФ тоже защищает по настраиваемым порогам, и переключается весьма быстро, но испытаний не видел.
27.04.2023 в 11:47:15
Recolorant написал: Там еще какая-то своя защита есть
Скорей всего плавкая вставка.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.