Аватар пользователя
krenar

Местный

Регистрация: 23.01.2016

Набережные Челны

Сообщений: 3

18.04.2023 в 23:14:26

Добрый день, всем. Штукатуры открутили саморезы и заштукатурили пластиковые дюбели. Как теперь их найти? Всего 60 дюбелей в монолитном потолке. Заново сверлить руки опускаются, да и штукатурка думаю не выдержит. Пожалуйста подскажите как можно найти? Есть следующие мысли:

  1. Купить или взять в аренду детектор скрытых неоднородностей (проводка, дерево, трубы) - но какой, чтобы смог найти дюбели?
  2. Купить или взять в аренду ультразвуковой толщиномер. Может можно предположить наличие дюбеля при изменении показаний на слоях штукатурка-бетон и штукатурка-дюбель? Их обычно применяют для металла, бетона или пластиковых труб. Но какой выбрать? На озоне самый дешевый продают за 5300 руб (SmartSensor). Но сможет ли он найти.
  3. Взять в аренду тепловизор и возможно места, где есть дюбели, будут с более высокой температурой?

Может есть еще какие-то идеи? Если у вас есть тепловизор, толщиномер или детектор неоднородностей, буду благодарен если попробуете проэксперименитровать у себя дома и написать результат.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113113

18.04.2023 в 23:20:02

Какие слои штукатурки? И зачем 60!!! в оштукатуренном потолке? И почему до, а не после? И время на поиски.... И даже если, то точность врядли обрадует

А так... Часа два... И новые

0
Аватар пользователя
krenar

Местный

Регистрация: 23.01.2016

Набережные Челны

Сообщений: 3

19.04.2023 в 17:50:35

BV написал: штукатурки

Я имел ввиду что прозвонка материалов штукатурка/бетон и штукатурка/дюбель должна дать разные показания.

BV написал: И зачем 60!!!

Так надо.

BV написал: в оштукатуренном потолке?

Да

BV написал: И почему до, а не после?

Не понял вопроса.

BV написал: И время на поиски....

Должно уйти меньше, чем на сверление и последующее восстановление, если штукатурка покрошится или потрескается.

BV написал: И даже если, то точность врядли обрадует

Приборы достаточно точные. У толщиномера зонд максимум 1см в диаметре. У тепловизор разрешение тоже хорошее. Только детектор может подвести, но тут нужна хорошая точная модель.

BV написал: А так... Часа два... И новые

Не думаю. Учитывая необходимость новой разметки и возможного восстановления штукатурки (шпаклевки).

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113113

19.04.2023 в 17:52:11

Ищите ;) Сделайте хронометраж и на поиск девайса, и на поиск девайсом дюбелей. Отпишитесь, пожалуйста по результатам, если конечно не затруднит.

PS Если штукатурка не держится при сверлении монолита - ее снимать надо, а не приборы искать

0
Аватар пользователя
Мишутк

Местный

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10122

19.04.2023 в 18:35:51

Дюбели хаотично расположены или по какой-то закономерности? Раздолбать штукатурку в районе нескольких контрольных точек и по ним восстановить разметку.

0
Аватар пользователя
Ilya_Kiselev

Местный

Регистрация: 27.11.2018

Москва

Сообщений: 383

19.04.2023 в 18:47:18

BV написал: PS Если штукатурка не держится при сверлении монолита - ее снимать надо, а не приборы искать

Имеется ввиду проблема, когда при сверлении бетона через штукатурку перфоратором, из нее может вырвать изрядный кусок вокруг отверстия.

0

О сколько нам открытий чудных,
готовит ... демонтаж отделки.

Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 113113

19.04.2023 в 21:22:08

Ilya_Kiselev написал:

BV написал: PS Если штукатурка не держится при сверлении монолита - ее снимать надо, а не приборы искать

Имеется ввиду проблема, когда при сверлении бетона через штукатурку перфоратором, из нее может вырвать изрядный кусок вокруг отверстия.

Ilya_Kiselev, значит штукатурка нормально не держится и есть не нулевой шанс принять на голову большой пласт.

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу