Уважаемые мастера электрики всём доброго дня!!! Нужен совет, во время ремонта проложил отдельный кабель 5 жил сечением 4 мм для варочной панели и поставил 4 полюсный диф автомат на 16 ампер (3 фазы 380 вольт соответственно), а когда покупал панель консультант заверил что панель трехфазная, а теперь пришло время ставить а выходит что панель с двумя фазами и двумя нолями L1, L2, N1, N2 и РЕ (сразу не проверил) :( вопрос в том что если я задействую только 2 фазы с моего дифавтомата, ноль и землю, а одну фазу ни чем не нагружу будет ли диф автомат выполнять свою функцию? И не мало ли теперь 16 ампер для двух фаз, не будет ли его выбивать, панель 8 киловатт, заранее всём спасибо!!

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

26.04.2023 в 13:19:59

С выхода дифа отключате один фазный проводник и все. Не со входа! Дифф может быть электронным и питание брать с одной из фаз. Все будет нормально работать. 16 А - хватит.

0
Сергей АСА
Сергей АСА
Новичок

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 5

26.04.2023 в 13:54:47

BV, я вас понял, спасибо за консультацию, а этому горе менеджеру ещё посоветую внимательнее консультировать клиентов, так как хорошо что я взял провод сечением 4 мм, хотя по таблице для 3 фаз достаточно было бы 2,5 мм, а так бы нагружая всего 2 фазы не знаю как бы себя повёл провод сечением 2,5 мм, мне кажется было бы маловато, так как по 4 киловатта на фазу грубо говоря... Ладно посмотрим, я на клемнике тогда её просто оставлю эту фазу свободной, мало ли чего, вдруг потом пригодиться, да обидно что я всю нагрузку считал равномерно всё распределил на три фазы, котёл, плиту на всё три планировал, а всё остальное поровну на три фазы, а тут теперь уже не поровну получается... Горе консультанты виноваты, мораль такова, надо было проверять сразу

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

26.04.2023 в 13:58:01

Сергей АСА написал: отдельный кабель 5 жил сечением 4 мм

Сечение избыточное, но больше - не меньше.

Сергей АСА написал: выходит что панель с двумя фазами и двумя нолями L1, L2, N1, N2 и РЕ

И у Вас есть возможность подключить к этой же линии духовой шкаф, к примеру. Главное, не стоит подключать два нуля отдельными жилами. :D

Сергей АСА написал: 4 полюсный диф автомат на 16 ампер

Укажите полную маркировку модели или сделайте фотографию, чтобы была видна схема. Трёхполюсные диф.автоматы в природе существуют, но штука редкая и экономия места в щите незначительная.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

26.04.2023 в 14:06:49

Сергей АСА написал: хорошо что я взял провод сечением 4 мм, хотя по таблице для 3 фаз достаточно было бы 2,5 мм, а так бы нагружая всего 2 фазы не знаю как бы себя повёл провод сечением 2,5 мм, мне кажется было бы маловато, так как по 4 киловатта на фазу грубо говоря

Вы ошибаетесь, для трёхжильного провода в трубе длительный ток 21А - а у вас автомат 16А. Для Ваших 4 кв.мм - и вовсе 27А.

"Горе-менеджер" проконсультировал в целом правильно, независимо от того, понимает он детали или нет.

P.S. Надо брать колонку для трёхжильного как в случае трёх фаз, так и двух с общим нулём.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Сергей АСА
Сергей АСА
Новичок

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 5

26.04.2023 в 14:12:02

ВТБ!, а что значит колонку для трехжильного? Не совсем понял Вас.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

26.04.2023 в 14:46:39

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

Сергей АСА
Сергей АСА
Новичок

Регистрация: 26.04.2023

Москва

Сообщений: 5

26.04.2023 в 23:23:31

BV, ааа да я это понял, я то планировал на 3 фазы мне бы вполне хватило и 2,5 сечения, но для плиты взял с запасом 4 мм, по типу мало ли что, вдруг придётся её на одну фазу подключать, а тут 2,5 мм, поэтому решил не экономить, вопрос в другом, провод то с запасом, а вот диф автомат стоит на 16 А четырехполюсный, я его подбирал исходя из мощности , разделённой на 3 фазы, а тут теперь выходит что одну фазу из трёх придётся не нагружать, вот я и думаю какой ток будет максимальный на двух фазах, если панель 7,4 кВт? Не будет ли выбивать мои 16А??? И будет ли диф выполнять свою функцию с незагруженной фазой на выходе?

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

26.04.2023 в 23:33:36

Сергей АСА, вы с одного раза не понимаете? Надо еще раз написать то же, что и ранее написал? ;)

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

26.04.2023 в 23:48:53

Сергей АСА написал: вот я и думаю какой ток будет максимальный на двух фазах, если панель 7,4 кВт?

7400 ватт делите на два - это нагрузка на одну фазу. 3700 ватт делите на 240 вольт и получаете чуть меньше 16А.

Фотографию диф.автомата крупным планом ждать?