Подскажите, котел VUW 242/5-5 (H-RU) R1 tUrbOTEC plus Котлу 2 год пошел. Стоит в квартире в стандартной комплектации без допов. Отключил отопление на 2 дня, вчера опять включил и начала выскакивать ошибка f13. в нэте нашел описание ошибки: VAILLANT (Вайлант) — Ошибка F.13: короткое замыкание датчика горячего старта (Замыкание штекера датчика на массу, короткое замыкание в кабельном жгуте, дефект датчика; температура >130 °C).
Пробовал сбросить-толку нет. Появляется сразу. Стравил чуть воздуха из одной батареи (просто совсем капельку), запустил обезвоздушивание, нагнал давление 1,3 до 1,9 и ошибка исчезла. В чем может быть проблема ? Ниже напишу показания котла во время нагрева. Хотел по ним узнать, особенно по температуре бойлера, это норма ? У меня есть предположение, что встроенный бойлер перегревался и поэтому была ошибка. Вопрос, почему он перегревается? Температура на выходе фактическое значение 58 D.004 температура бойлера фактическое значение 116 D.005 температура подающей линии заданное значение 40 Температура на выходе заданное значение 56 Температура бойлера заданное значение 56 D.012 насос загрузки бойлера выключен D.024 датчик давления воздуха фактическое значение 1 D.040 температура подающей линии фактическое значение 42 D.041 температура обратной линии фактическое значение 35