Добрый день. Помогите разобраться. Обнаружил нестандартное поведение (видео) дифф автоматов (BMR415C10 и С16) в квартирном щитке. При нажатии кнопки тест выключается не только он, но и соседний дифф. автомат. Можно ли предположить причину такого поведения? Спасибо.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

03.05.2023 в 14:31:44

Предположить можно. Вы и ремонтировать с надетой крышкой будете? Снимайте крышку и показывайте как все подсоединено. Еще лучше будет, если сами составите схему подключения, может и решите проблему на месте.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

03.05.2023 в 14:39:13

Alex7234 написал: При нажатии кнопки тест выключается не только он, но и соседний дифф. автомат. Можно ли предположить причину такого поведения?

Предположить можно: неправильное подключение, а дальше вскрытие покажет.

0
Alex7234
Alex7234
Новичок

Регистрация: 03.05.2023

Москва

Сообщений: 3

03.05.2023 в 14:43:43

Со снятой крышкой видно только шина сверху на 4 автомата, снизу каждого по 2 провода в гофре, которые уходит за пределы щита. Т.е 1 автомат - 2 провода на выходе и шина на входе. Если я отключу нагрузку от обоих автоматов и такое поведение сохранится, можно ли исключить неправильное подключение и добавить еще варианты?

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11274

03.05.2023 в 14:48:29

Alex7234 написал: Со снятой крышкой видно

Это вам видно, а тут не видно - фото покажите.

Alex7234 написал: Если я отключу нагрузку от обоих автоматов и такое поведение сохранится, можно ли исключить неправильное подключение

А чего сразу не попробовали? Наоборот может подтвердить неправильное подключение.

Alex7234 написал: добавить еще варианты?

Добавляйте.

0
Мишутк
Мишутк
Мишутк

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 12505

03.05.2023 в 15:51:43

Если в щите все четко и не вызывает подозрений, для линии одного и второго автомата по очереди проверьте контролькой ноль с землей, сначала в щите, потом в розетке. То же самое делайте по фазе с землей. Увидите одновременное срабатывание, значит после где-то линии объединяются по какому-то проводнику.

А электрика вообще по этим линиям работает нормально? Что по ним запитано?

Отключите автоматы. Прозвоните между собой отключенные ноли и фазы.

Раз вы полезли в щиток, значит у вас как минимум дожен быть тестер и возможность смастерить контрольку. Если эти условия не выполнены, не лезьте в щит самостоятельно.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.05.2023 в 17:12:10

Alex7234 написал: При нажатии кнопки тест выключается не только он, но и соседний дифф. автомат. Можно ли предположить причину такого поведения?

Было такое, но чуть иначе: тестируемое УЗО не выключалось, выключалось только соседнее. Электрик неправильно соединил нули в схеме, не нашёл ошибку, вместо этого поставил одно заведомо мёртвое УЗО, и научил местных людей, что ТЕСТ нажимать нельзя.

0
Alex7234
Alex7234
Новичок

Регистрация: 03.05.2023

Москва

Сообщений: 3

03.05.2023 в 17:56:49

Больше спасибо за советы и идеи.

По нагрузке:

Первый автомат (слева, 16A- под бойлер, который физически отключен). Т.е теоретически нагрузки нет. Второй автомат (справа, 10A) - стиральная машина (2200вт, напряжение в сети 230в). Основная проблема в том, что периодически (раз в несколько дней, иногда с перерывом в неделю и больше) срабатывают автоматы. В какой последовательности понять трудно т.к их возвращают в исходное состояние. Проблема, которую можно стабильно повторить - срабатывание по кнопке TEST.

Контрольки нет. Есть тестер и индикаторная отвертка.

Если подитожить:

  • проверяю что фаза и ноль к автоматам подключены правильно.
  • отключаю нагрузку на обоих автоматах и проверяю осталось ли одновременное срабатывание. Если осталось - неисправен один/оба автомата.

Если срабатывние ушло, то проблема в проводке.

  • проверяю сопротивление между отключенными нулями и фазами двух линий. Если есть сопротивление, значит они пересекаются в проводке и это вызывает срабатывания.
  • проверяю отсутствие зануления измерив сопротивления между отключенными нулями и землей.
0