MicroScope
MicroScope
Новичок

Регистрация: 26.04.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

03.05.2023 в 19:26:07

Здравствуйте, я правильно понимаю, что на линиях 0,4кВ идущих от понижающих трансформаторов 6/10кВ идёт три фазы, а четвёртая жила именно PEN (глухозаземлённая нейтраль)? И, поэтому, я в своём ЩР могу шину PE объединить с шиной N?

Не кидайте тапками сильно, я микроэлектронщик по образованию, а институт закончил 20 лет назад и всё уже позабыл. ;)))

И вопрос вдогонку, в ЩР у меня будет заведён СИП-кабель 4x16, через вводной автомат на 32А будет переход на медь, потом три РН по штуке на каждую фазу, после РН УЗО и далее обычные двухполюсные автоматы на линии нагрузки. От какого прибора правильней всего отводить N/PEN на шину?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

03.05.2023 в 21:23:22

MicroScope написал: а четвёртая жила именно PEN

Да.

Воздушная линия выполнена СИП?

MicroScope написал: И, поэтому, я в своём ЩР могу шину PE объединить с шиной N?

Вернее сказать, на шине PE Вы можете выполнить разделение PEN. К шине PE подключить PEN и проводник заземления, от неё перемычку на шину N.

Но где прибор учёта? И нет ли в нём учёта нуля? Не стоит забывать про ЭСО, которая не интересуется соблюдением норм безопасности от слова вообще и обычно требует соблюдения своих норм, вступающих в противоречие со здравым смыслом.

0

Следование моим советам вредит кошельку

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

03.05.2023 в 23:21:29

MicroScope написал: в ЩР у меня будет заведён СИП-кабель 4x16,

Ещё нюанс: СИП - не кабель, а провод. И обращаться с ним надо осторожно: за пределами щита закрывать от возможности прикосновения человека, внутрь дома не заводить по причине очень горючей изоляции.

0
Посититель
Посититель
Резидент

Регистрация: 09.11.2008

Киев

Сообщений: 1747

07.05.2023 в 06:10:20

MicroScope написал: И, поэтому, я в своём ЩР могу шину PE объединить с шиной N?

Да, если не смущает что в системе электроснабжения с типом заземления TN НЕ будет защиты от АВАРИЙ в распределительной сети, вероятность которых СУЩЕСТВЕННО вышэ в электроснабжении одноквартирных домов.

Так же из-за НЕпонимания проэктировщиков почти во всех случаях после ШУ одноквартирных домов уже НЕТ PEN.

По инстинкту самосохранения ЗДРАВОмыслящего человека одноквартирные дома, даже при трёхфазном подземном вводе, НУЖНО подключать по системе электроснабжения с типом заземления ТТ!

Про что разъяснял неоднократно ПОДРОБНЕЙ ВСЕХ на просторах Русскоязычного интернета и скорей всего мирового, с цитированием ЗДРАВОмыслящих пунктов Российских и Украинских нормативов, своими словами, с СВОИМИ рекомендацыями большынство которых НЕТ в Российских, Украинских и даже МЭК нормативах, но как минимум некоторые через много лет появится в Российских, Украинских и МЭК нормативах, с ссылками на ГРУБЫЕ ОШЫБКИ и АВАРИИ электроснабжения одноквартирных домов, с поясняющими картинками и фото, на этом форуме например частично в теме Надо-ли разделять PEN на PE и N до ввода в дом ? и других темах.

Не помню, вроде где писал что будет ещё лучшэ для одноквартирных домов если защитное отключение на случай пробоя в проводке делать ещё и по системе электроснабжения с типом заземления TN а при пробое на открытые проводящие части по системе электроснабжения с типом заземления TT.

Обращаю внимание, в части старых сообщений форума есть не стыковки, так как после смены "движка" форума сбилось форматирование текста, все картинки "слетели" в низ сообщений, некоторые картинки пропали.

0

Электрика бытовых строений, резервное электроснабжение ИБП СЭС, защита от воздействий молнии, отопление, тёплый пол, мелкий и средний ремонт электрики бытовых электроприборов, автотранспорта, топливных электрогенераторов

Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4280

07.05.2023 в 06:42:22

MicroScope написал: Здравствуйте, я правильно понимаю, что на линиях 0,4кВ идущих от понижающих трансформаторов 6/10кВ идёт три фазы, а четвёртая жила именно PEN (глухозаземлённая нейтраль)? И, поэтому, я в своём ЩР могу шину PE объединить с шиной N?

Очередной ребус типо догадайся сам. От понижающего трансформатора или подстанции идет ЧТО кабель или воздушная линия? Этот самый кабель или воздушная линия приходит КУДА на вводное устройство или вводно распределительное? ВУ или ВРУ ЩР откуда взялся, к чему подключён?

MicroScope написал: От какого прибора правильней всего отводить N/PEN на шину?

Это вообще "чтото" с "чемто" Расщепление PEN провода должно осуществляться до любого коммутационного аппарата (в частности вводного автомата). При этом провод непосредственно сажается на разделительную планку, которая также соединяется с нулевой и заземляющей планкой. То есть до ВУ или ВРУ

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

07.05.2023 в 09:29:42

Aтос написал: на разделительную планку

Можно привести ссылку на нормативный документ, обязательный к применению?

0

Следование моим советам вредит кошельку

MicroScope
MicroScope
Новичок

Регистрация: 26.04.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

07.05.2023 в 10:42:26

Aтос написал:

MicroScope написал: Здравствуйте, я правильно понимаю, что на линиях 0,4кВ идущих от понижающих трансформаторов 6/10кВ идёт три фазы, а четвёртая жила именно PEN (глухозаземлённая нейтраль)? И, поэтому, я в своём ЩР могу шину PE объединить с шиной N?

Очередной ребус типо догадайся сам. От понижающего трансформатора или подстанции идет ЧТО кабель или воздушная линия? Этот самый кабель или воздушная линия приходит КУДА на вводное устройство или вводно распределительное? ВУ или ВРУ ЩР откуда взялся, к чему подключён?

MicroScope написал: От какого прибора правильней всего отводить N/PEN на шину?

Это вообще "чтото" с "чемто" Расщепление PEN провода должно осуществляться до любого коммутационного аппарата (в частности вводного автомата). При этом провод непосредственно сажается на разделительную планку, которая также соединяется с нулевой и заземляющей планкой. То есть до ВУ или ВРУ

Aтос, по столбам идёт СИП. На столбе висит примитивный щит со счётчиком и вводным автоматом на 32А. От этого щитка я отведу по воздуху СИП 5-7м. в свой ЩР.

Возможно, мои вопросы вам кажутся тупыми, но это будет мой первый ЩР, который я собираю (собрать коммутационный шкаф на 500 линий ETH и кучи другой сигналки для меня не проблема, думаю, что с ЩР справлюсь). Поэтому я и задаю вопросы в ответах на которые я не уверен до конца.

Вопрос по поводу откуда заводить PEN на шину возник из этого:

В моем ЩР будет входить СИС 4x16, через вводной автомат C32 4 полюса будет осуществлён переход на медь. После на каждую фазу РН, после РН УЗО, после УЗО автоматы линий нагрузки. Вот я и спрашиваю от какой точки схемы правильно отвести PEN на шину? Прямо от СИП - бред какой-то, после РН? после УЗО?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

07.05.2023 в 10:45:52

MicroScope написал: Прямо от СИП - бред какой-то, после РН? после УЗО?

До. Ввели в щит СИП, его PEN разделили на соответствующей шине. Далее уже на АВ, УЗО, РКН.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MicroScope
MicroScope
Новичок

Регистрация: 26.04.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

07.05.2023 в 10:47:03

Посититель, Я понимаю, что по-хорошему надо в землю закапывать швеллер какой-нибудь, или чего там модно рамки закапывать ;) Но сейчас мне нужно временно обеспечить электричеством бытовку, баню и душ. После постройки дома будет сделана правильная земля. Как лучше поступить сейчас? Оставить только N в виде PEN или шины N и PE объединить вместе?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

07.05.2023 в 10:48:01

MicroScope написал: Посититель, Я понимаю, что по-хорошему надо в землю закапывать швеллер какой-нибудь, или чего там модно рамки закапывать ;) Но сейчас мне нужно временно обеспечить электричеством бытовку, баню и душ. После постройки дома будет сделана правильная земля. Как лучше поступить сейчас? Оставить только N в виде PEN или шины N и PE объединить вместе?

MicroScope, Не обращайте внимания. Там всё сложно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

MicroScope
MicroScope
Новичок

Регистрация: 26.04.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 23

07.05.2023 в 10:48:03

MaSeVi написал:

MicroScope написал: Прямо от СИП - бред какой-то, после РН? после УЗО?

До. Ввели в щит СИП, его PEN разделили на соответствующей шине. Далее уже на АВ, УЗО, РКН.

MaSeVi, Сразу после вводного автомата, я правильно понял?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу