Аватар пользователя
Kolymbus

Местный

Регистрация: 04.05.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

04.05.2023 в 11:56:29

Всем здравствуйте. Умерла проводка в доме, довольно старом(53г. выпуска), слава богу без фатальных последствий. И вот с братом решили провести полную замену, всё на медь, проводка поверху в кабель-каналах ит.д. К сожалению в финансах ограничены и потому вынуждены большую часть процесса делать сами.... И зависли уже на стадии проекта. И так --- входит 5клват, счётчик на опоре, СИП по воздуху до "входного" автомата на стене дома( дом обложен кирпичом). Вот тут загвоздка. счётчик на верху , не понятно есть там автомат или нет, по этому затрудняюсь в выборе автомата - толи на 32А , толи на 25А...С автоматом вместе противопожарное УЗО S ( и опять - на 100а или на 300а) ...и сечение кабеля какое выбрать до щитка в доме от внешнего...Кабель до внутреннего щитка в метало-рукаве с покрытием( кстати есть ли какие то ограничения по длине этого кабеля?) В доме три комнаты (потребление умеренное-освещение , телевизоры компьютор) кухня(холодильник ,СВЧ, термопот, иногда печь) что то вроде прихожей .где и будет висеть щит(розетка, освещение), туалет. Веранда (свет ) хозблок ( курятник , в нём запитка насоса колодца) Ну ещё гараж ,но на него только рубильник пойдет,или лучше ав поставить?(в гараже будет свой щит) Вот на всё это вот такой план. Прошу -укажите на ошибки, пожалуйста!!!

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

04.05.2023 в 12:06:43

Kolymbus написал: Всем здравствуйте.

День Добрый.

Kolymbus написал: толи на 25А.

Скорее всего. Лучше уточнить у сбыта, какая выделенная мощность. Дом с газом?

Kolymbus написал: сечение кабеля какое выбрать до щитка в доме от внешнего

4 кв.мм, но лучше 6 кв.мм на перспективу так сказать.

Kolymbus написал: Вот тут загвоздка. счётчик на верху , не понятно есть там автомат или нет

Это не Ваши проблемы.

Kolymbus написал: Прошу -укажите на ошибки, пожалуйста!!!

Да вроде ничего. Только розетку под АВ 16А и под УЗО.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20819

04.05.2023 в 12:10:59

Kolymbus, зачем после 32А ставить 25А? Смысла нет никакого.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114117

04.05.2023 в 12:13:13

Что с заземлением будет? Вводной ав узнайте... Метеллорукав нет, стальная труба да. Вводное УЗО, если будет ТТ селективное. Розетка щитовая через одно из УЗО и автомат свой 20А (25 много) , или к другой линии на 16 повесьте. На гараж можно и автомат как рубильник - дешевле.

0
Аватар пользователя
AlexeyL

Местный

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

04.05.2023 в 12:26:06

Kolymbus написал: счётчик на верху , не понятно есть там автомат или нет,

Автомата там быть не должно: все автоматы должны быть доступны с земли. Но в составе счётчика, скорее всего, есть ограничитель прописанной Вам мощности. Поэтому автомат можно ставить любой, но при одном условии: должно быть гарантировано срабатывание электромагнитного расцепителя при КЗ фаза-ноль. Ожидаемый ток КЗ приблизительно меряется по подсадке напряжения от включения чайника. А в составе однофазного счётчика, скорее всего, есть учёт по нулю. Поэтому использование нуля после счётчика в качестве PEN чревато серьёзными расходами на оплату тока уравнивания.

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20819

04.05.2023 в 13:31:50

BV написал: Метеллорукав нет, стальная труба да.

Зачем писать эти банальности, если всё равно все делают максимум в гофре? :popcorn

0
Аватар пользователя
Kolymbus

Местный

Регистрация: 04.05.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

04.05.2023 в 14:01:55

MaSeVi написал:

Kolymbus написал: Всем здравствуйте.

День Добрый.

Kolymbus написал: толи на 25А.

Скорее всего. Лучше уточнить у сбыта, какая выделенная мощность. Дом с газом?

Kolymbus написал: сечение кабеля какое выбрать до щитка в доме от внешнего

4 кв.мм, но лучше 6 кв.мм на перспективу так сказать.

Kolymbus написал: Вот тут загвоздка. счётчик на верху , не понятно есть там автомат или нет

Это не Ваши проблемы.

Kolymbus написал: Прошу -укажите на ошибки, пожалуйста!!!

Да вроде ничего. Только розетку под АВ 16А и под УЗО.

MaSeVi,

MaSeVi написал: Скорее всего. Лучше уточнить у сбыта, какая выделенная мощность. Дом с газом?

Добрый день, дом без газа, выделено 5киловат

0
Аватар пользователя
Kolymbus

Местный

Регистрация: 04.05.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

04.05.2023 в 14:08:01

BV, День добрый, заземление -три шпильки оцинкованные диаметром в 20мм длиной 2 метра соединённые шиной 40х4 треугольником, вбиты в в траншею 80 см, и ТТ конечно селективное ,просто в проге не было такого, а тт на 300?

0
Аватар пользователя
Kolymbus

Местный

Регистрация: 04.05.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

04.05.2023 в 14:12:24

BV написал: Что с заземлением будет? Вводной ав узнайте... Метеллорукав нет, стальная труба да. Вводное УЗО, если будет ТТ селективное. Розетка щитовая через одно из УЗО и автомат свой 20А (25 много) , или к другой линии на 16 повесьте. На гараж можно и автомат как рубильник - дешевле.

BV,

BV написал: Метеллорукав нет, стальная труба да.

в сам дом через стену само собой , по улице тоже в трубе?

0
Аватар пользователя
MaSeVi

Местный

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16925

04.05.2023 в 14:25:46

Kolymbus написал: а тт на 300?

Можно и на 100

Kolymbus написал: Добрый день, дом без газа, выделено 5киловат

Ясно

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Аватар пользователя
Kolymbus

Местный

Регистрация: 04.05.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

04.05.2023 в 14:30:55

MaSeVi, Спасибо!!!

0
Аватар пользователя
ВТБ!

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24780

04.05.2023 в 14:44:14

Radio написал: Зачем писать эти банальности, если всё равно все делают максимум в гофре?

Для Вас банальности, для кого-нибудь "новость". :) Хотя бы стену гильзой пройдут.

0
Аватар пользователя
E_Z

Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 819

04.05.2023 в 17:01:20

AlexeyL написал:

Kolymbus написал: счётчик на верху , не понятно есть там автомат или нет,

Автомата там быть не должно: все автоматы должны быть доступны с земли. Но в составе счётчика, скорее всего, есть ограничитель прописанной Вам мощности. Поэтому автомат можно ставить любой, но при одном условии: должно быть гарантировано срабатывание электромагнитного расцепителя при КЗ фаза-ноль. Ожидаемый ток КЗ приблизительно меряется по подсадке напряжения от включения чайника. А в составе однофазного счётчика, скорее всего, есть учёт по нулю. Поэтому использование нуля после счётчика в качестве PEN чревато серьёзными расходами на оплату тока уравнивания.

AlexeyL, давно хотел спросить, а тут вроде как в тему. Заземление при счетчике на опоре. Дано: линия СИП, столб с боковой опорой. Видно, что PEN наверху столба соединен с выходами арматуры (и основного столба, и подпорки). Снизу из земли у столба выходит арматура (вероятно, этому столбу и принадлежащая) . Можно ли от этого арматурного выхода сделать подключение к шине PE в щите?

0
Аватар пользователя
Kolymbus

Местный

Регистрация: 04.05.2023

Санкт-Петербург

Сообщений: 6

04.05.2023 в 17:23:51

E_Z, я тоже думал над этим ,перечитал кучу форумов ,почти везде говорят ,что нет ,нельзя . Когда ездил в сбытовую , узнавал про выделенную мощность, там был и бригадир обслуживающей наш район бригады электриков ,я подошёл и спросил что и как можно сделать . Вот он и сказал ,что почва в районе норм делай три штыря от 16 мм в диме, для щитка говорит будет достаточно. Газа нет, ни каких мощных силовых установок нет.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 114117

04.05.2023 в 17:43:28

Kolymbus, читайте все требования для ТТ. И про корпус щитка и про УЗИП. Если магистраль изолированная то рекомендуемая TNCS