000Денис000
000Денис000
Новичок

Регистрация: 06.06.2022

Самара

Сообщений: 21

05.05.2023 в 22:38:35

Всех приветствую. Схема с учётом того что все автоматы эти куплены.

Обычная 3 комнатная квартира, однофазная ввод( могу поставить любой УК на это не смотрит). Примерная рабочая нагрузка электроприборов 11квт, из за этого ввод на 50а.

На площадке в ввод на 50а потом счетчик -потом кинул 10 сечением кабель в квартиру, в квартире 50а чтобы выключать весь щит потом реле напряжения и узо с группами.

Хотелось бы уточнить что надо скорректировать. И по вашему опыту и по практике по такой схеме не сгорят ли УЗО при коротком замыкании , так как номинал узо меньше номинала вводного.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

05.05.2023 в 22:47:33

000Денис000 написал: Всех приветствую.

Вечер Добрый.

000Денис000 написал: могу поставить любой УК на это не смотрит

Так делать всё-таки не надо.

000Денис000 написал: так как номинал узо меньше номинала вводного.

Опять двадцать пять)))

000Денис000 написал: по такой схеме не сгорят ли УЗО при коротком замыкании

Даже не чихнут.

  1. Не ставьте под УЗО все розетки и весь свет. Распределите. Под 2/3 УЗО. Индукционную плиту можно под УЗО 63А поставить. А высвободившееся УЗО ещё куда-либо применить.
0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

05.05.2023 в 23:54:22

000Денис000 написал: не сгорят ли УЗО при коротком замыкании

УЗО должны быть согласованы с вышестоящим автоматом. Вышестоящий автомат В50 обязан разорвать цепь при токе КЗ свыше 250А. УЗО (любое) обязано разрывать токи не менее 500А. Согласование заведомо есть.

0

Следование моим советам вредит кошельку

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

06.05.2023 в 10:22:12

Вышестоящий автомат В50 ВТБ!, Букашка , это не описка ?

0

Да, ни фига.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

06.05.2023 в 11:47:48

dokar написал: это не описка ?

Если Вы посмотрите схемку, то увидите, что ТС закупился ВА с характеристикой "В" и УЗО типа А. Диф.автоматов В16 не нашёл, вероятно. :)

000Денис000 написал: все автоматы эти куплены

Поправьте, пожалуйста, миллилитры на миллиамперы.

0

Следование моим советам вредит кошельку

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5810

06.05.2023 в 12:08:10

ВТБ!

ТС закупился ВА с характеристикой "В"

Интересно, с какой целью? При 50-амперном-то вводе...

0
000Денис000
000Денис000
Новичок

Регистрация: 06.06.2022

Самара

Сообщений: 21

06.05.2023 в 12:39:23

замечания все устраню, закупался всем этим материалом потому то отдали за пол цены.

Поясните плиз про 50 амперный ввод и категорию В (Что не так и что надо поправить)

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

06.05.2023 в 12:51:12

000Денис000 написал: замечания все устраню, закупался всем этим материалом потому то отдали за пол цены.

Поясните плиз про 50 амперный ввод и категорию В (Что не так и что надо поправить)

000Денис000, Ну, в принципе ничего особо страшного нет. Только учтите, что. Если у вас на линиях освещения будут мощные драйвера для светодиодов, то В10 может выбивать. Так же может выбивать и В16 при использовании мощного электроинструмента с большими пусковвыми токами. Вообще использование автоматов категории В должно быть отнюдь не в квартирах, а в каких-нибудь деревнях там, где ток короткого замыкания низок .

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

06.05.2023 в 12:56:34

000Денис000 написал: Поясните плиз про 50 амперный ввод и категорию В

Ничего страшного, всё ОК. Про драйвера написал коллега dokar. Если подобный элемент освещения будет - поставьте ограничитель пускового тока.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

06.05.2023 в 14:06:31

000Денис000 написал: Поясните плиз про 50 амперный ввод и категорию В

Поскольку дом с электроплитами, а не какое-то ретро с ветхой проводкой, логичнее было бы применить вводный автомат с характеристикой "С".

В некоторых редких случаях он бы мог обеспечить селективность с нижестоящими В10/В16. Но практического смысла в этом примерно ноль, и менять только ради этого автомат нерационально.

dokar написал: Так же может выбивать и В16 при использовании мощного электроинструмента с большими пусковвыми токами.

А также при заклинивании этого инструмента (пилы, сверла). Впрочем, квартира - не мастерская, не страшно.

0

Следование моим советам вредит кошельку

ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

06.05.2023 в 14:14:22

000Денис000 написал: Что не так и что надо поправить

Если кратко, то групповые автоматы с характеристикой "В" в быту - это почти всегда хороший или даже лучший выбор. Если в эксплуатации будут неудобства (вряд ли), тогда и поправите.

0

Следование моим советам вредит кошельку

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу