000Денис000 написал: А чтобы добиться чтобы только автомат прибора выбило, а вводной не сработал, что для этого надо сделать ?
000Денис000, Поставить вводной селективный при условии достаточных финансовых возможностей
06.05.2023 в 17:00:31
000Денис000 написал: А чтобы добиться чтобы только автомат прибора выбило, а вводной не сработал, что для этого надо сделать ?
000Денис000, Поставить вводной селективный при условии достаточных финансовых возможностей
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.05.2023 в 17:03:44
000Денис000 написал: А чтобы добиться чтобы только автомат прибора выбило, а вводной не сработал, что для этого надо сделать ?
У Вас будет новая проводка, новые исправные электроприёмники. С чего бы быть частым коротким замыканиям? Ну, взведёте три автомата раз в пять лет. :)
Следование моим советам вредит кошельку
06.05.2023 в 17:11:55
Да ВЫ правы за 13 лет со старой проводкой и 3-мя автоматами , выбивало 6-7 раз и то когда водой розетки заливало, загоняюсь уже признаю.
06.05.2023 в 18:09:27
ВТБ! написал:
СтранникXXI написал: подтвердить документально?
Формально по древним табличкам предельное значение интеграла Джоуля у автоматов третьего класса токоограничения различается на 20%. Но мы же не формалисты, нас интересуют фактические характеристики реальных аппаратов из розницы.
Вообще-то, интеграл Джоуля для АВ принято изображать в виде графика. Отличия действительно есть. Но на фоне того, что может переварить кабель они совершенно несущественны. Но, если в такой форме выражается представление о мировой гармонии - тогда конечно :)
06.05.2023 в 19:01:20
СтранникXXI написал: Но на фоне того, что может переварить кабель они совершенно несущественны.
Полностью согласен. Речь не о кабеле и даже не о розетках, а о сомнительного качества ЗУ, которые приходится вставлять в эти розетки.
Можно порекомендовать использовать качественные ЗУ. Вот только как их отличить от некачественных мне, рядовому потребителю?
Следование моим советам вредит кошельку
06.05.2023 в 19:44:09
ВТБ!
Речь не о кабеле и даже не о розетках, а о сомнительного качества ЗУ
А АВ при чем?
06.05.2023 в 19:57:02
СтранникXXI, ВТБ!, Коллеги, опять междусобойчик? :o
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.05.2023 в 19:59:46
MaSeVi написал: СтранникXXI, ВТБ!, Коллеги, опять междусобойчик? :o
MaSeVi, хотите присоединиться? ;)
06.05.2023 в 20:15:01
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
06.05.2023 в 20:19:57
MaSeVi написал: Но всё же))
Виноват, прекратил.
Следование моим советам вредит кошельку
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.