Аватар пользователя
kasianh

Местный

Регистрация: 02.02.2016

Москва

Сообщений: 4

08.05.2023 в 17:50:31

Добрый день. Нужен совет, подобрать оборудование, предложить варианты. Может собрать всё, смотрите на сколько интересно. Местный электрик есть, но ни разу не имел дела с реле приоритета, и за 5 лет что с ним не работал вышел на пенсию

Дубна, Московская область. На весь СНТ в черте города выделено 180 КВт на 1000 участков, 500 подключено. Воздушка заканчивается метрах в 100 от участка, дальше подземный кабель. Через отказ Мособлэнерго, жалобу в ФАС решаем, но это не быстро. Сейчас пока 1 фаза 3,5 КВт (ограничено автоматом 16А). На праздниках отключается электричество, зимой всё работает стабильно. Соседи живут постоянно, некоторые с обогревом электричеством (правда 7 КВт успели сделать). Проживать будет 1 человек

Планируется ввод в сарай 4,5х2м с утеплением без обогрева кабелем ВБШвнг(А)-LS 4х6,0ок(N; PE)-0,66 В сарае генератор 8,5 КВт A-iPower с блоком автозапуска (мощность исключительно для более тихой работы, стабилизатор 1 фаза/3 фазы с расчётом на чудесное будущее) Стабилизатор (какой?) В щиток подключен дренажный насос и греющий кабель на дренаж. Возможно, септик с насосом. Заземление через комплект заземления под сараем

Из сарая ввод в дом 31 кв.м. (расстояние 2 метра) В доме:

  1. Отопление конвекторами, 1,5-2 КВт, должно отключаться в первую очередь + наружние розетки. Отопление - дровяная печь с хорошим кпд
  2. Бойлер 2-2,5 КВт. Думаю над тем, чтобы таймер на розетку поставил и грел только с 1 до 7 утра, посмотреть как будет работать.
  3. Стиральная или ПММ - осознанность проживающего, работает или-или
  4. Розетки, включая печь 1,5 КВт и электрочайник 1,2 КВт (также со стиралкой и ПММ, либо одно работает, либо чайник на печке пусть греется)
  5. Наивысший приоритет Скважинный насос aquario 700 Вт Дренажный насос септика Компрессор септика Греющие кабели для ввода воды и вывода канализации Холодильник Свет

Буду благодарен за идеи и советы, кто готов поставить оптимальное ТЗ электрику - отблагодарю, если есть люди с опытом и готовые всё это реализовать - готов работать. Василий

0
Аватар пользователя
Aтос

Местный

Регистрация: 20.04.2009

Москва

Сообщений: 3588

08.05.2023 в 18:38:52

kasianh написал: Отопление конвекторами, 1,5-2 КВт, должно отключаться в первую очередь + наружние розетки. Отопление - дровяная печь с хорошим кпд

В соответствии с законом Джоуля Ленца всё электричество которое вы заведёте в дом превратится в тепло 3,5 КВт при грамотном использовании может хватить. Непонятна функция печи это резерв? дополнение на холодный период? основное отопление?

kasianh написал: стабилизатор 1 фаза/3 фазы с расчётом на чудесное будущее)

Тип стабилизатора выбирают под конкретную задачу исходя из параметров сети и нагрузки Для чего он вам?

kasianh написал: Греющие кабели для ввода воды и вывода канализации

По улице идет или под землёй?

Бойлер 2-2,5 КВт.

зачем так много? тем более если подогрев ночью

0
Аватар пользователя
kasianh

Местный

Регистрация: 02.02.2016

Москва

Сообщений: 4

08.05.2023 в 20:50:34

Печь-основное отопление. Будет падать температура-конвекторы подключатся, вижу так

Стабилизатор-бес попутал, блок автозапуска. Но стабилизатор нужен, сейчас, опять же со слов соседей, все хорошо, а не верю. Пару лет назад до 160в падало напряжение, опять же со слов. Вот сейчас майские, во всем СНТ по полдня электричества нет

Почему про сарай написал-если генератор не работает, то сарай холодный, отопления же нет. Ну пусть -10 минимум будет, какой стабилизатор корректно будет работать? И опять же, сарай, бесшумность не нужна

Греющие-80см от дома до уровня земли, потом под землёй А от сарая греющий-на дренаж, весна-лето-осень только работать будет

А бойлер-модульный дом, такие ставят. Ну не получится-поставлю меньшей мощности, этот бесплатно, а любой другой уже за деньги

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111553

Аватар пользователя
viktor1077

Местный

Регистрация: 18.07.2008

Москва

Сообщений: 154

13.05.2023 в 10:49:38

Изначально,16А автомат где стоит на столбе_за сто метров от дома,или в доме? Стабилизатор или ры,,электронные 1фазные,8-10киловатт мощности,при падении напряжерия чтоб за счет трансформации вытягивал.Но все равно этого мало,отопление большой вопрос

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу