18.05.2023 в 20:10:19
Час добрый всем !Старая трёшка, провод алюминий .Плита газ .Буду ставить щиток внутри квартиры наружной проводкой (временами ливнёвка заливает проводку в плите) .Подвод провод от щита ВВГ-Пнг 4 мм. От автоматов 2.5 мм- розетки ,1.5 мм -свет.Три линии -свет, розетки,стиралка. Автоматы (в наличии) 2 -Legrand TX3 6kA 16A 2П тип В розетки стиралка и 1-Legrand TX3 6kA 10A 2П тип В - свет.Проводку буду менять постепенно на медь ,на всякий случай в щитке будет лишний Legrand TX3 6kA 16A 2П тип В .В щите на площадке до счётчика стоит ИЭК АД12 С25 30ма.После счётчика до ввода в квартиру поставлю Legrand TX3 6kA 25A 2П тип С как рубильник.Осталось подобрать УЗО или АВДТ исходя - что получится купить.Но не могу решить номинал по току . Нагрузка умеренная -холодильник ,стиралка,утюг,телек,пылесос,элчайник ,комп. Читал форумы, дзены общий принцип расчёта осознал , но смущает 16А+16А+10А = УЗО, АВДТ. -42 А (50А).1 -Не многовато для старой алюминиевой проводки? Пока руки дойдут всё поменять. АВДТ А. может не потяну ,но если УЗО то достаточно для его защиты от КЗ группы автоматов если они стоят после ? А если по правилам впереди то подойдёт ли входной автомат Legrand TX3 6kA 25A 2П тип С который будет стоять как рубильник ? И главное какие номиналы в моём случае оптимальны для УЗО, АВДТ. с учётом проводки и ИЭК АД12 С25 до счётчика ? И возможной ещё одной линии на другую разеточную группу дабы всё не вешать на один автомат. Опять же селективность ! Буду искать электромеханику тип А 30 ма.(на крайний АС)Спасибо всем кто откликнется !
18.05.2023 в 21:44:54
белиберда написал: И главное какие номиналы в моём случае оптимальны для УЗО, АВДТ. с учётом проводки и ИЭК АД12 С25 до счётчика ?
25А 30мА
белиберда написал: АВДТ А. может не потяну
и хорошо, оно вам без надобности
белиберда написал: Опять же селективность !
не мечтайте
белиберда написал: Буду искать электромеханику тип А 30 ма.(на крайний АС)
их полно( сдался вам этот тип А, начитались-насмотрелись поди)
белиберда написал: Час добрый всем !
добрый
И это пройдёт ...
18.05.2023 в 23:02:53
белиберда, чем не устраивает имеющийся АД-12?
19.05.2023 в 19:31:56
serj12, Простите ,а для дополнительной защиты УЗО в моей конфигурации потребуется автомат ? Есть в наличии однополюсный 16 А.
19.05.2023 в 19:39:02
СтранникXXI, Трудно принять умом то что АВДТ АД-12(важная защита)стоит в отдалении от домашнего щитка ,да ещё перед счётчиком .К тому же он электронный ,хотелось бы электромеханику(начитался :) .
19.05.2023 в 19:50:42
белиберда написал: СтранникXXI, Трудно принять умом то что АВДТ АД-12(важная защита)стоит в отдалении от домашнего щитка ,да ещё перед счётчиком .К тому же он электронный ,хотелось бы электромеханику(начитался :) .
белиберда, ОК, если это приблизит Вас к мировой гармонии, как уже было сказано, поставьте в своем щите ИЭКовское ВД1-63 25А (или выше) 30мА. Типа АС вполне достаточно.
19.05.2023 в 20:46:33
СтранникXXI, Понимаю Вашу иронию :o но кажется я действительно приблизился к мировой гармонии :) ,приятель отдаёт даром УЗО DX3 2П 30mA 25А тип A. Legrand.Ему 25 А маловато. На всякий случай позвольте задать вопрос и Вам - дополнительный однополюсный 16 А для защиты УЗО в моей конфигурации стоит поставить ? Место есть ,да и АВ давно лежит без дела .И большое спасибо за отклик и особливо за "Вы" с большой буквы.
19.05.2023 в 20:58:24
белиберда
Понимаю Вашу иронию
Никакой иронии. У каждого свой бзик. Ваш еще довольно безобидный.
приятель отдаёт даром УЗО DX3 2П 30mA 25А тип A. Legrand.Ему 25 А
Замечательно.
дополнительный однополюсный 16 А для защиты УЗО в моей конфигурации стоит поставить
Нникакой надобности в нем нет.
И большое спасибо... особливо за "Вы" с большой буквы
Это элементарное правило орфорграфии русского языка.
19.05.2023 в 21:55:15
СтранникXXI, На самом деле он не безобиден. :(Начитавшись в прошлом лете в нашем дачном домике 16 кв заменил проводку ПУГНП 2х2,5 на однопроволочный ВВГ-Пнг 3х2,5 кольчугинский с вводом в домик через стальную трубу 3х 4 мм до нового щитка собраного на АВВ с АВДТ элмеханика 30 мА с 4 линиями 1-3х2,5 розетка на плитку,чайник,холодильник 2- 3х2,5 розетка -газонокосилка ,триммер .3- 3х2,5 зарядка телефонов и если холодновато киловатный конвектор на ночь и 4 линия 1,5 мм на свет для двух светодиодных ламп. С заменой розеток на легранд IP 55 .Палата №6 !!! Хорошо ещё домик маленький и я радио -электромонтажник. А трёхпроволочный провод ...а вдруг подводку к дому изменят с землёй .
19.05.2023 в 22:06:36
белиберда написал: заменил проводку ПУГНП 2х2,5 на однопроволочный ВВГ-Пнг 3х2,5 кольчугинский с вводом в домик через стальную трубу 3х 4 мм до нового щитка собраного на АВВ с АВДТ элмеханика 30 мА с 4 линиями 1-3х2,5 розетка на плитку,чайник,холодильник 2- 3х2,5 розетка -газонокосилка ,триммер .3- 3х2,5 зарядка телефонов и если холодновато киловатный конвектор на ночь и 4 линия 1,5 мм на свет для двух светодиодных ламп. С заменой розеток на легранд IP 55
Ну вы хоть ощутили, насколько сразу стало лучше? :a
19.05.2023 в 22:09:45
Radio, Честно ?Спокойней стало за близких .Сам я очень редко могу приехать на день , а от женщин какой контроль электрооборудования !
19.05.2023 в 23:10:35
белиберда написал: для дополнительной защиты УЗО
нет необходимости
по поводу Legrand, так уж сложилось исторически что основной компонент мной используемый при сборе разных щиточков есть именно он, но я, слава всевышнему, не питаю никаких иллюзий и не строю теорий, мне что иек, что екф, что чинт, что шнайдеры с легранами, всё едино.
Я уже выкладывал тут на форуме забавное видео, это специальный повтор для вас
белиберда написал: Трудно принять умом то что АВДТ АД-12(важная защита)стоит в отдалении от домашнего щитка ,да ещё перед счётчиком .К тому же он электронный ,хотелось бы электромеханику(начитался
у меня лично стоит на мою электрику ИЕК АД-12М, уже какой год, менять не собираюсь, хотя вы наверное догадываетесь ЧТО я могу себе поставить :yu: Кстати, у нас тут в одном месте Eaton 25A 30 mA завалялся, надо забрать, цена дюже смешная
белиберда написал: приятель отдаёт даром УЗО DX3 2П 30mA 25А тип A. Legrand
замечательно
И это пройдёт ...
20.05.2023 в 08:42:58
serj12
у меня лично стоит на мою электрику ИЕК АД-12М, уже какой год
По напряжению когда-нибудь отключался?
20.05.2023 в 09:35:17
СтранникXXI написал: когда-нибудь отключался?
Конечно, самый эпичный случай был когда с дома начало сдувать профлисты с крыши (они стопкой были сложены) и они резанули нейтраль (у нас воздушка голая). Хорошо что следующие листы фазы порезали :o
И это пройдёт ...