28.05.2023 в 19:59:11
Здравствуйте, от щитка проложен кабель ВВГ 3*1,5. На конце кабеля планируется выключатель, а в середину планируется врезать светильник. Насколько рациональна такая схема? Хотя, я так понимаю других вариантов и нет? Ps та часть кабеля где будет светильник- в открытом доступе, остальная,которая идёт к выключателю - уже под отделкой
28.05.2023 в 20:18:56
rosk написал: я так понимаю других вариантов и нет
Радиовыключатель.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
29.05.2023 в 00:04:14
rosk написал: На конце кабеля планируется выключатель, а в середину планируется врезать светильник. Насколько рациональна такая схема?
норм
29.05.2023 в 02:29:53
Выключатель коммутирует L и PE, а лампочка подключена к N и PE. Если на этой линии больше никого нет, то работать будет. А вот если в будущем кто-то захочет сделать модернизацию, т.е. добавить к этой линии и подключится согласно расцветке проводов, то его ждёт сурприз.
ИМХО (IMHO)
29.05.2023 в 07:20:54
ВТБ! написал:
rosk написал: Насколько рациональна такая схема?
Вы зачем PE нагрузили?!
ВТБ!, Пожалуй да, согласно стандартному монтажу выключателя - следовало бы в выключателе "ноль" нагрузить (скомутировать), а РЕ обрезать под корень. Но эта линия будет использоваться только для света и ничего более. Хотя, действительно, пожалуй, лучше коммутировать, все же, по стандартным цветам
29.05.2023 в 11:47:49
Рассматривайте новую конструкцию как два независимых кабеля - подающий питание до врезки и коммутирующий после врезки. Просто на коммутирующем у вас останется одна запасная жила. На выключатель подаете от питающей через фазный (но ноль от питания), отдаете на лампочку через нейтраль. Подведение по стандартной коммутации. В распредкоробке и выключателе жилы коммутирующего кабеля дополнительно помечаете.