11.06.2023 в 12:41:28
Viktoria-Efremova написал: если алюминиевые провода соединить через клемник будет норм?
Не будет. Посмотрите как в Ваших распредкоробках соединены провода.
11.06.2023 в 12:56:50
Viktoria-Efremova написал: Ок, а если алюминиевые провода соединить через клемник будет норм?
Viktoria-Efremova, по практике через год-два горят. Чтобы надежно соединить - лучший способ пайка. Но еще никогда не видел чтобы электрики умели это делать. И соединений таких не видел. А вот горелые пэ клеммники и огарки ваго с пастой вижу регулярно.
11.06.2023 в 13:07:50
BV написал: по практике через год-два горят
А если на зажимах самой розетки? С алюминия на медь тогда уж.
Есть надёжные доступные в рознице механизмы?
11.06.2023 в 16:33:39
ВТБ!, в старых розетках были пружинные шайбы. В новых - не встречал.
11.06.2023 в 17:00:11
ВТБ! написал: А если на зажимах самой розетки?
Не горел на алюминии только ANAM, но это когда было. Всё остальное попадалось подгоревшее, и с винтами, и с самозажимными.
11.06.2023 в 22:39:51
В доме 91 года при замене механизма розетки столкнулся с очень хлипкими обламывающимися аллюминиевыми проводами. Они там еще и без запаса были.
Рекомендую начать ремонт с легкой доработки электрики как вы хотите. Нсли на этом этапе все развалится, начнете полную замену. В процессе заснимите каждую точку сделанную по старой электрике и сюда. До начала отделки электрика всегда можно выгнать без больших переделок. Потеряете только на электрике, если не булете сразу поверх отделку торопиться делать.
12.06.2023 в 02:51:59
В одной из комнат ремонт готов полностью. Меняли розетку и выключатель, все ок. Прямо сейчас достала одну розетку, посмотрела покрутила, провода вроде не разваливаются
12.06.2023 в 06:22:59
12.06.2023 в 08:04:42
Viktoria-Efremova написал: В одной из комнат ремонт готов полностью. Меняли розетку и выключатель, все ок. Прямо сейчас достала одну розетку, посмотрела покрутила, провода вроде не разваливаются
Viktoria-Efremova написал:
Viktoria-Efremova, это вот фото полностью готового ремонта? ... Оригинально. :a
Viktoria-Efremova написал: Имеет ли смысл менять (очень бы не хотелось)?
Смотрите по ситуации. Ко мне в прошлом году обращалась дама по поводу обследования аналогичной проводки, она как раз собралась делать косметический ремонт. Даме было прилично за 70, и я, трезво оценив состояние, позволил оставить существую проводку, исходя из того, что более 5 лет ей вряд ли протянуть.
Если рассчитываете лет на 15-20 или более, то, конечно, проводку следует сменить, чтобы потом не оказаться с удивленным лицом. :eek:
12.06.2023 в 08:09:32
:eek:
Viktoria-Efremova написал:
Viktoria-Efremova,
Viktoria-Efremova написал: Имеет ли смысл менять (очень бы не хотелось)?
Смотрите по ситуации. Ко мне в прошлом году обращалась дама по поводу обследования аналогичной проводки, она как раз собралась делать косметический ремонт. Даме было прилично за 70, и я, трезво оценив состояние, позволил оставить существую проводку, исходя из того, что более 5 лет ей вряд ли протянуть.
Если рассчитываете лет на 15-20, то, конечно, проводку лучше сменить, чтобы потом не оказаться с удивленным лицом. :eek:
12.06.2023 в 09:12:26
Нет, это фото кухонной розетки, где ремонт в полном разгаре
12.06.2023 в 09:24:56
Viktoria-Efremova написал: Нет, это фото кухонной розетки, где ремонт в полном разгаре
Ну такое оставлять, конечно, нельзя.
12.06.2023 в 09:33:48
А может быть, где 5 там и 10? Через 10 лет, скорее всего придется менять. На плиту идет трехконтактная розетка, которая питает только плиту...
12.06.2023 в 11:38:48
Viktoria-Efremova написал: А может быть, где 5 там и 10? Через 10 лет, скорее всего придется менять. На плиту идет трехконтактная розетка, которая питает только плиту...
Viktoria-Efremova, Там же следы оплавления изоляции Выкиньте вы хотя бы до плиты эту алюминиевую проводку.
12.06.2023 в 16:21:31
BV,
по практике через год-два горят.
Ну да, с 1978-го года все было нормально - а теперь конечно через год все накроется((( Viktoria-Efremova,
а если алюминиевые провода соединить через клемник будет норм?
Конечно, нормально. Можно и пайку и сварку и винтовой клемник (с гроверами) - главное, поменьше слушать всяких умников - они зарабатывают на хлеб тем, что множат проблемы сверх необходимого.
Да, это я.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу