На особо ответственных производствах через эти 15-20 лет проводку заменят. На ответственных ограничатся регулярными ревизиями с измерением параметров. На менее ответственных просто будут работать до отказа и менять отказавшие линии.
13.06.2023 в 20:10:22
На особо ответственных производствах через эти 15-20 лет проводку заменят. На ответственных ограничатся регулярными ревизиями с измерением параметров. На менее ответственных просто будут работать до отказа и менять отказавшие линии.
Следование моим советам вредит кошельку
14.06.2023 в 09:35:54
юра Т написал:
Сомелье-фрилансер написал: конструктивный срок службы провода АПВ(АПуВ/ПАВ) – 15 лет.
не менее 15 лет, причем с медной жилой срок службы такой же
юра Т, производители ВВГНГ и NYM с Вами не согласны. Говорят от 30 лет. Кстати, эти же производители декларируют срок службы ПВС и ШВВП 10 лет (для любителей скрытой разводки гибким проводником).
14.06.2023 в 11:12:45
Сомелье-фрилансер написал: эти же производители декларируют срок службы ПВС и ШВВП 10 лет
Но не для скрытой стационарной проводки. А для условий, где гибкость востребована при эксплуатации.
Следование моим советам вредит кошельку
14.06.2023 в 13:40:35
ВТБ! написал:
Сомелье-фрилансер написал: эти же производители декларируют срок службы ПВС и ШВВП 10 лет
Но не для скрытой стационарной проводки. А для условий, где гибкость востребована при эксплуатации.
ВТБ!, производитель с Вами не согласен, цитирую: "В стационарных устройствах провод способен прослужить до 10 лет, в эксплуатационных приборах до 6".
14.06.2023 в 13:50:55
Сомелье-фрилансер написал:
ВТБ! написал:
Сомелье-фрилансер написал: эти же производители декларируют срок службы ПВС и ШВВП 10 лет
Но не для скрытой стационарной проводки. А для условий, где гибкость востребована при эксплуатации.
ВТБ!, производитель с Вами не согласен, цитирую: "В стационарных устройствах провод способен прослужить до 10 лет, в эксплуатационных приборах до 6".
Сомелье-фрилансер,
Ключевое слово -
ВТБ! написал: Но не для скрытой стационарной проводки.
14.06.2023 в 13:57:33
Alekss, Ключевое слово - ГОСТ 7399-97 4.1.5.3 Срок службы проводов и шнуров при ресурсе по 4.1.5.1, при установленной безотказной наработке по 4.1.5.2 и соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим стандартом, должен быть, лет, не менее: 4 - для шнуров марок ШРО; 10 -для шнуров марок ШОГ, ШОГ-С; 6 - для проводов и шнуров остальных марок. 10 - для проводов и шнуров марок ШВВП, ШВЛ, ПВС, ПВСП, применяемых в стационарных электроприборах.
14.06.2023 в 14:22:58
Сомелье-фрилансер написал: Alekss, Ключевое слово - ГОСТ 7399-97 4.1.5.3 Срок службы проводов и шнуров при ресурсе по 4.1.5.1, при установленной безотказной наработке по 4.1.5.2 и соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим стандартом, должен быть, лет, не менее: 4 - для шнуров марок ШРО; 10 -для шнуров марок ШОГ, ШОГ-С; 6 - для проводов и шнуров остальных марок. 10 - для проводов и шнуров марок ШВВП, ШВЛ, ПВС, ПВСП, применяемых в стационарных электроприборах.
Сомелье-фрилансер, Для начала, следует понимать, что данный ГОСТ подразумевает под стационарными электроприборами. Самый доступный для понимания пример - электроплита.
Т а б л и ц а А. 1 из приведённого Вами ГОСТ, укажите, где там упомянута возможность замуровки провода
14.06.2023 в 15:14:08
Alekss написал:
Сомелье-фрилансер написал: Alekss, Ключевое слово - ГОСТ 7399-97 4.1.5.3 Срок службы проводов и шнуров при ресурсе по 4.1.5.1, при установленной безотказной наработке по 4.1.5.2 и соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим стандартом, должен быть, лет, не менее: 4 - для шнуров марок ШРО; 10 -для шнуров марок ШОГ, ШОГ-С; 6 - для проводов и шнуров остальных марок. 10 - для проводов и шнуров марок ШВВП, ШВЛ, ПВС, ПВСП, применяемых в стационарных электроприборах.
Сомелье-фрилансер, Для начала, следует понимать, что данный ГОСТ подразумевает под стационарными электроприборами. Самый доступный для понимания пример - электроплита.
Т а б л и ц а А. 1 из приведённого Вами ГОСТ, укажите, где там упомянута возможность замуровки провода
Alekss, странный вопрос. Данный провод не предназначен для замуровывания в стену, именно по сроку службы. У него другое целевое использование. Я где-то утверждал обратное?
14.06.2023 в 15:21:13
Сомелье-фрилансер написал:
Alekss написал:
Сомелье-фрилансер написал: Alekss, Ключевое слово - ГОСТ 7399-97 4.1.5.3 Срок службы проводов и шнуров при ресурсе по 4.1.5.1, при установленной безотказной наработке по 4.1.5.2 и соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим стандартом, должен быть, лет, не менее: 4 - для шнуров марок ШРО; 10 -для шнуров марок ШОГ, ШОГ-С; 6 - для проводов и шнуров остальных марок. 10 - для проводов и шнуров марок ШВВП, ШВЛ, ПВС, ПВСП, применяемых в стационарных электроприборах.
Сомелье-фрилансер, Для начала, следует понимать, что данный ГОСТ подразумевает под стационарными электроприборами. Самый доступный для понимания пример - электроплита.
Т а б л и ц а А. 1 из приведённого Вами ГОСТ, укажите, где там упомянута возможность замуровки провода
Alekss, странный вопрос. Данный провод не предназначен для замуровывания в стену, именно по сроку службы. У него другое целевое использование. Я где-то утверждал обратное?
Сомелье-фрилансер, тогда, с какой целью, Вы упомянули
Сомелье-фрилансер написал: Кстати, эти же производители декларируют срок службы ПВС и ШВВП 10 лет (для любителей скрытой разводки гибким проводником).
14.06.2023 в 15:27:14
Alekss написал:
Сомелье-фрилансер написал:
Alekss написал:
Сомелье-фрилансер написал: Alekss, Ключевое слово - ГОСТ 7399-97 4.1.5.3 Срок службы проводов и шнуров при ресурсе по 4.1.5.1, при установленной безотказной наработке по 4.1.5.2 и соблюдении условий эксплуатации, хранения и транспортирования, установленных настоящим стандартом, должен быть, лет, не менее: 4 - для шнуров марок ШРО; 10 -для шнуров марок ШОГ, ШОГ-С; 6 - для проводов и шнуров остальных марок. 10 - для проводов и шнуров марок ШВВП, ШВЛ, ПВС, ПВСП, применяемых в стационарных электроприборах.
Сомелье-фрилансер, Для начала, следует понимать, что данный ГОСТ подразумевает под стационарными электроприборами. Самый доступный для понимания пример - электроплита.
Т а б л и ц а А. 1 из приведённого Вами ГОСТ, укажите, где там упомянута возможность замуровки провода
Alekss, странный вопрос. Данный провод не предназначен для замуровывания в стену, именно по сроку службы. У него другое целевое использование. Я где-то утверждал обратное?
Сомелье-фрилансер, тогда, с какой целью, Вы упомянули
Сомелье-фрилансер написал: Кстати, эти же производители декларируют срок службы ПВС и ШВВП 10 лет (для любителей скрытой разводки гибким проводником).
Alekss, с целью обоснования недопущения реализации скрытой проводки данными типами провода (ПВС, ШВВП и т.д.) как минимум по причине малого срока их службы
14.06.2023 в 16:54:09
Сомелье-фрилансер написал: эти же производители декларируют срок службы ПВС и ШВВП 10 лет
От 10 лет же. Т.е. и 20, и 30, и 60. :yu:
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу