Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

24.06.2023 в 17:16:59

В квартирном щитке имеется УЗМ-51М. Щитку и квартире 8 лет, так что УЗМ старой серии, то есть не той, что была неудачная лет 5 назад. Пару месяцев назад он начал срабатывать раз по 10 в день. В основном ночью. (Да, ночью напряжение иногда выше, замечал 242 Вольта). На нём стояла заводская настройка 260 вольт. Поставил 270, вроде срабатывания прекратились, опять вернул на 265, первое время всё хорошо, но два дня назад опять начались срабатывания. Пока поставил на 275.

Подскажите, грешат ли они ложными срабатываниями ? Ведь вряд ли напряжение стало подниматься до 260, причём многократно ? И ещё может важная информация: один из пяти раз также срабатывает этажное УЗО IEK ВД1-63 100mA.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

24.06.2023 в 17:51:34

Вольтметр купить - неразрешимо сложная задача. В разы проще гадать :killyourselfbywall:

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

24.06.2023 в 18:21:03

BV написал: Вольтметр купить - неразрешимо сложная задача. В разы проще гадать :killyourselfbywall:

BV, Вы что-то не поняли. Я пишу про 242 Вольта, значит я чем-то измерил. Вот фото всего щитка. Фотка старая, снимал на тапочек, извиняюсь. Я в квартире не живу, перефотографировать проблематично. Не пугайтесь 67,7А тока и почти 15кВт мощности - это я проводил стресс-тест.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

24.06.2023 в 19:01:24

Starnet122 написал: один из пяти раз также срабатывает этажное УЗО IEK ВД1-63 100mA.

Я думаю, это УЗО "сдохло" просто само по себе параллельно УЗМ. А

Starnet122 написал: была неудачная лет 5 назад.

так и оставалась до недавнего времени.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

24.06.2023 в 21:56:58

Starnet122, вы в том числе и это написали:

Ведь вряд ли напряжение стало подниматься до 260, причём многократно ?

Вы нас об этом спрашиваете?

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

24.06.2023 в 22:28:10

BV написал: Starnet122, вы в том числе и это написали:

Ведь вряд ли напряжение стало подниматься до 260, причём многократно ?

Вы нас об этом спрашиваете?

BV, нет, вопрос был следующий: « Подскажите, грешат ли они ложными срабатываниями ? Ведь вряд ли напряжение стало подниматься до 260, причём многократно ?» Может есть какая-то статистика по ним, допустим, что лет через 5 они начинают дурить и их нужно менять ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

24.06.2023 в 22:41:42

Starnet122, Я бы поменял, думаю, это шлейф прежних старых историй с УЗМ. Около 2-х лет, как нормализовалось качество (вроде как)

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

24.06.2023 в 23:26:57

Starnet122 написал: то есть не той, что была неудачная лет 5 назад.

а они все серии неудачные были, с детскими болезнями

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 140047

24.06.2023 в 23:47:56

Starnet122 написал:

BV написал: Starnet122, вы в том числе и это написали:

Ведь вряд ли напряжение стало подниматься до 260, причём многократно ?

Вы нас об этом спрашиваете?

BV, нет, вопрос был следующий: « Подскажите, грешат ли они ложными срабатываниями ? Ведь вряд ли напряжение стало подниматься до 260, причём многократно ?» Может есть какая-то статистика по ним, допустим, что лет через 5 они начинают дурить и их нужно менять ?

Starnet122, Во-первых, насколько я наслышан, они дохнут по другому. Во-вторых, вы описали поведение исправного устройства при разных настройках.

А с чего вы решили, что напряжение не скакать или вырасти ? Такое, например, может быть при отгорающем нуле. Или транс 10/04 переключили на повыше, а ночью нет нагрузки. Чем гадать - проверяйте сеть.

0
Starnet122
Starnet122
Резидент

Регистрация: 23.11.2014

Краснознаменск

Сообщений: 1268

25.06.2023 в 00:24:34

А не подскажете, менять на такой же УЗМ или есть что-то получше ?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

25.06.2023 в 00:27:41

Starnet122 написал: А не подскажете, менять на такой же УЗМ или есть что-то получше ?

Starnet122, Новатек РН263t

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.