vik_85
vik_85
Новичок

Регистрация: 26.06.2023

Москва

Сообщений: 1

26.06.2023 в 10:53:32

ДД.Подскажите с сечением заземления. Имеется ввод в дом в щиток 3 фазы по 10 квадратов медь, рубильник ввода на 25 ампер с узо. Можно ли использовать заземление на улицу медь в 6 квадратов?

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

26.06.2023 в 11:02:11

vik_85 написал: ДД.Подскажите с сечением заземления. Имеется ввод в дом в щиток 3 фазы по 10 квадратов медь, рубильник ввода на 25 ампер с узо. Можно ли использовать заземление на улицу медь в 6 квадратов?

vik_85, День Добрый. Сечение проводника РЕ д.б. не менее 10 кв.мм. Так что - увы.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

26.06.2023 в 12:37:20

vik_85 написал: Можно ли использовать заземление на улицу

Вопросы к Вам: С системами заземления разобрались? У вас делается TN-C-S или TT? Смысл старого правила "Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается" понимаете?

vik_85 написал: рубильник ввода

В современных щитках крайне редко применяют "рубильники" и "пакетники" (пакетные выключатели). Обычно ставят автоматические выключатели, "автоматы". А что на самом деле у вас?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

26.06.2023 в 12:49:23

MaSeVi написал: Сечение проводника РЕ д.б. не менее 10 кв.мм. Так что - увы.

Точнее, не менее фазного до 16 кв.мм. А далее 16 кв.мм для ТТ и не менее половины для фазного от 50кв.мм для TN-C-S.

vik_85 написал: Можно ли использовать заземление на улицу медь в 6 квадратов?

Провод не в земле?

0

Следование моим советам вредит кошельку

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

26.06.2023 в 13:12:50

ВТБ! написал:

MaSeVi написал: Сечение проводника РЕ д.б. не менее 10 кв.мм. Так что - увы.

Точнее, не менее фазного до 16 кв.мм. А далее 16 кв.мм для ТТ и не менее половины для фазного от 50кв.мм для TN-C-S.

vik_85 написал: Можно ли использовать заземление на улицу медь в 6 квадратов?

Провод не в земле?

ВТБ!, Я про "чисто конкретно"))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.