Можно ли проводить кабель (3 на 2,5) по холодному чердаку, на стене холодного чердака будет распред коробка через сквозное отверстие от коробки внутрь комнаты пойдут розетки. Материал стен арболит
Если стропила и тд горючие...
В стальной трубе... электротехнической.
Или в штробу заполненную не горючим материалом - напр цем раствором. Коробки - не горючие.
И 3х2.5 для вводного маловат по нескольким причинам
Нужны подробности...
BV, не вводной, от щита идет по группам. Вот от щита идут 2 группы на второй этаж через чердак. И на чердаке будет распред коробка
Vitaly9555, что горючего есть рядом?
BV, на чердаке опилки будут,как утепление. стропилы и все