Можно ли проводить кабель (3 на 2,5) по холодному чердаку, на стене холодного чердака будет распред коробка через сквозное отверстие от коробки внутрь комнаты пойдут розетки. Материал стен арболит

Если стропила и тд горючие...

В стальной трубе... электротехнической.
Или в штробу заполненную не горючим материалом - напр цем раствором. Коробки - не горючие.
И 3х2.5 для вводного маловат по нескольким причинам

Нужны подробности...

Регистрация: 01.07.2023 Ханты-Мансийск Сообщений: 3

BV, не вводной, от щита идет по группам. Вот от щита идут 2 группы на второй этаж через чердак. И на чердаке будет распред коробка

Vitaly9555, что горючего есть рядом?

Регистрация: 01.07.2023 Ханты-Мансийск Сообщений: 3

BV, на чердаке опилки будут,как утепление. стропилы и все

Vitaly9555 написал:
BV, на чердаке опилки будут,как утепление. стропилы и все

Vitaly9555,
Формально так:

Но открыто бы я не делал из-за грызунов...

Vitaly9555 написал:
опилки

Потенциально пожароопасный материал, особенно на чердаке, где возможно подтекание.