rodrigo
rodrigo
Местный

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 168

06.07.2023 в 22:41:09

Деревянный дом с деревянными стенами. Нежилое помещение. Проводка открытая в коробах или гофрах.

Вопрос по креплению розеток / выключаталей / щитков (все наружного исполнения). Кто-то крепит их напрямую к деревянным стенам. Думаю - а не прикрепить ли их на площадки из минерита? Это такой негорючий и теплоизоляционный материал. Будет площадка толщиной ~10мм под размер устанавливаемого оборудования.

Мб я перестраховываюсь, у всех людей в деревянных домах видел розетки прямо на стенах. ?

Понятно, что есть УЗО, запасы по проводке, но хочется во всем подстраховаться.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18296

06.07.2023 в 22:51:42

rodrigo написал: Мб я перестраховываюсь, у всех людей в деревянных домах видел розетки прямо на стенах. ?

Вот прямо на стенах и есть, более того - есть и в стенах.

rodrigo написал: хочется во всем подстраховаться.

Перебор)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ИгорьPurnesh
ИгорьPurnesh
Резидент

Регистрация: 13.10.2009

Москва

Сообщений: 6080

06.07.2023 в 22:52:12

rodrigo написал: Мб я перестраховываюсь, у всех людей в деревянных домах видел розетки прямо на стенах.

А есть люди которые курят на заправке... :confused:

Разумная перестраховка - плюс к карме и спокойствие в семье!.. ;)

0

Мой опыт к Вашим услугам!

rodrigo
rodrigo
Местный

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 168

06.07.2023 в 23:06:55

Спасибо за ответы)) Просто представил, как вдруг в розетке / выключателе / щитке появляется искра, это передается на стену - а ведь многие выключатели вообще без задней стенки (или она довольно хлипкая). Вот и думал - давай на минерит ))).

У меня сейчас в жилом доме не организован пока шкаф для сетевого оборудования, в итоге роутер, POE-свитч, регистратор и ИБП тупо лежат на деревянном полу - так я на всякий случай все это хозяйство положил на плиту минерита.

0
Developer
Developer
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1371

06.07.2023 в 23:16:59

ИгорьPurnesh

Разумная перестраховка - плюс к карме и спокойствие в семье!..

А что по этому поводу говорят ПУЭ? Вопрос не ради стёба или чтобы обосрать деревянные дома (их многочисленные недостатки и так всем известны)...

rodrigo

Просто представил, как вдруг в розетке / выключателе / щитке появляется искра, это передается на стену ... Как сказал бы BV: "не переживайте, ничего не будет...". Загореться может не дерево, а горючий уплотнитель, к сожалению.

  • а ведь многие выключатели вообще без задней стенки (или она довольно хлипкая). Вот и думал - давай на минерит ))).

Ну, купите тогда с задней стенкой от SCHNEIDER, ABB,...

У меня сейчас в жилом доме не организован пока шкаф для сетевого оборудования, в итоге роутер, POE-свитч, регистратор и ИБП тупо лежат на деревянном полу - так я на всякий случай все это хозяйство положил на плиту минерита.

Лучше организовать стальной или пластиковый (пожаробезопасный) шкаф.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18296

06.07.2023 в 23:22:30

Developer написал: А что по этому поводу говорят ПУЭ?

Ничего особенного: или открыто по поверхности, или скрыто, но в стальных трубах и коробках.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

rodrigo
rodrigo
Местный

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 168

06.07.2023 в 23:53:03

Developer написал: Лучше организовать стальной или пластиковый (пожаробезопасный) шкаф.

Однозначно, ищу подобные варианты, пока ни один не нравится или небюджетно.

MaSeVi написал: или открыто по поверхности, или скрыто, но в стальных трубах и коробках.

Это касается и мест подключения к розеткам/выключателям/щиткам? Сами понимаете, такие места только коробками скрыть - то есть надежными негорючими корпусами.

Developer написал: Ну, купите тогда с задней стенкой от SCHNEIDER, ABB,...

Спасибо, присмотрюсь.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18296

06.07.2023 в 23:59:15

rodrigo написал: Это касается и мест подключения к розеткам/выключателям/щиткам?

Совершенно верно.

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

07.07.2023 в 00:21:57

rodrigo написал: Думаю - а не прикрепить ли их на площадки из минерита?

неудобно же кабельканал заводить будет, тогда уж на куски оцинковки поставьте

0
rodrigo
rodrigo
Местный

Регистрация: 06.03.2006

Москва

Сообщений: 168

07.07.2023 в 01:15:06

юра Т написал: тогда уж на куски оцинковки поставьте

Кстати да. Минерит толстый, 10 мм.

0
ADM05
ADM05
Президент

Регистрация: 17.07.2008

Красноярск

Сообщений: 12510

07.07.2023 в 06:14:58

юра Т написал: тогда уж на куски оцинковки поставьте

Оцинковка тонкая и при коротком замыкании может прогореть. Не даром же в толстостенных металлических трубах надо вести проводку. Ставьте нормальные розетки, а не бяку и будет всё хорошо.

0

ИМХО (IMHO)

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу