E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

18.07.2023 в 12:36:11

Разрешите поинтересоваться в целях повышения образованности (с) Дано: каркасный дом, проводка в металлорукаве. Заземление металлорукавов с использованием пружин постоянного давления. Пишут, что металлорукав надо заземлять с обоих концов. Допустимо ли заземления концов рукава в распредкоробках кроме соединения друг с другом соединить ещё с заземляющей жилой кабеля, в этом самом рукаве проходящего?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27678

18.07.2023 в 16:32:18

E_Z написал: Пишут, что металлорукав надо заземлять с обоих концов.

В распред.коробках как раз и будут "концы" металлорукавов.

"Плетёнка" последовательно под пружины, а её конец обжат вместе с жилами PE?

0

Следование моим советам вредит кошельку

E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

18.07.2023 в 17:18:06

ВТБ! написал:

E_Z написал: Пишут, что металлорукав надо заземлять с обоих концов.

В распред.коробках как раз и будут "концы" металлорукавов.

"Плетёнка" последовательно под пружины, а её конец обжат вместе с жилами PE?

ВТБ!, Один из двух концов рукава может быть в щите. Там подсоединение прямо к шине PE. Скорее не последовательно, а для удобства два (или более) разных отрезка провода (или "плетенки"), каждый присоединен к концу рукава, и все это обжимается гильзой вместе с PE-жилой кабеля.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27678

18.07.2023 в 17:35:10

E_Z написал: или более

Если в распределительной коробке, то непременно более.

E_Z написал: вместе с PE-жилой

Вроде бы тоже во множественном числе.

E_Z написал: проводка в металлорукаве

Гофротруба и вовсе герметичная.

0

Следование моим советам вредит кошельку

E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

18.07.2023 в 18:09:19

ВТБ! написал:

E_Z написал: или более

Если в распределительной коробке, то непременно более.

E_Z написал: вместе с PE-жилой

Вроде бы тоже во множественном числе.

E_Z написал: проводка в металлорукаве

Гофротруба и вовсе герметичная.

ВТБ!, а если в распредкоробке более одной входящей линии, например, розетки и освещение, то есть смысл собрать вместе вообще все PE-жилы или розеточной будет достаточно? А герметичность как к этому вопросу относится? Рукав в пвх-оболочке тоже наверное можно считать герметичным.

0
BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135878

18.07.2023 в 18:36:29

Земля - соединяйте все, но лучше так, чтобы замкнутых контуров избегать - вдруг у вас радиостанция мощная рядом... Ну и вообще

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 833

18.07.2023 в 19:44:07

BV написал: Земля - соединяйте все, но лучше так, чтобы замкнутых контуров избегать - вдруг у вас радиостанция мощная рядом... Ну и вообще

BV, о, вот это поворот! Так если металлорукава с двух сторон заземлить, всяко же контур получится, и не один. Хотя, если жила в кабеле, а кабель в рукаве, то рукав наверное можно считать экраном и контура не будет? Относительно рядом (около 1 км) только сотовые вышки.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 27678

18.07.2023 в 20:42:35

E_Z написал: всяко же контур получится

Во-первых, коаксиал. :) Во-вторых, важна площадь контура.

Так-то и плоский провод - "контур". ;)

0

Следование моим советам вредит кошельку

BV
BV
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 135878

18.07.2023 в 22:26:08

E_Z, ВТБ!, выше верно написал - важна площадь контура - постараться землить звездой/деревом. С одного конца - достаточно. PS Где раньше работал - место работы было метров 700 от 5 кВт передатчика радиостанции. Некоторые офисные телефоны вещали радио :)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу