Посмотрите пожалуйста щиток. При коротком замыкании выбивает в щитке автомат и рубильник на вводе и еще автомат в подъезде. Электрик который делал пропал. Может там сразу видны ошибки. В подъезде



16.08.2023 в 22:14:38
Посмотрите пожалуйста щиток. При коротком замыкании выбивает в щитке автомат и рубильник на вводе и еще автомат в подъезде. Электрик который делал пропал. Может там сразу видны ошибки. В подъезде



16.08.2023 в 22:28:32
info_va, Хороший у вас там ТКЗ. Отсюда и селективности никакой.Так что все в в порядке. Рубильник по своей природе на короткие замыкания не должен реагировать, так что вы перепутали рубильник с автоматом.
Да, ни фига.
16.08.2023 в 22:30:12
info_va написал: При коротком замыкании выбивает в щитке автомат и рубильник на вводе и еще автомат в подъезде.
Рубильником Вы обозвали трёхполюсный автоматический выключатель?
Абсолютно нормальное поведение для нормальной проводки и обычного (не селективного) ВА.
Следование моим советам вредит кошельку
16.08.2023 в 22:35:22
Да трехполюсный автоматический выключатель он в щитке на вводе стоит и такой-же в подъезде стоит
16.08.2023 в 22:37:25
Блин и как исправить можно? Каждый раз в подъезд выходить при коротком замыкании не очень хочется (ремонт еще идет поэтому и КТ бывает) В подъезде только один выбивает
16.08.2023 в 22:46:38
info_va написал: Блин и как исправить можно?
Можно, если готовы к тратам и мероприятиям, направленным на сохранность этого "можно".
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.08.2023 в 22:58:02
MaSeVi, Это вы, наверное, думаете, что в Белоруссии все ещё водятся селективные абэбешки ?))) И смайлик - пальцы - веером. )
Да, ни фига.
16.08.2023 в 23:08:20
Если допустим поставить селективный автомат в подъезде он туда теоретически может поместиться то в квартирном щитке все равно будет сразу два выбивать дифавтомат который идет на розетки и вводной трёхполюсный автоматический выключатель? Можно как-то сделать чтоб в квартирном щитке только один дифавтомат выбивало при КЗ?
16.08.2023 в 23:37:38
info_va написал: Если допустим поставить селективный автомат в подъезде
Не нужен он Вам там, так уж по большому счёту.
info_va написал: Можно как-то сделать чтоб в квартирном щитке только один дифавтомат выбивало при КЗ?
Можно и нужно. Тогда ставите в этажный селективный, а на вводе в квартиру - выключатель нагрузки. Поверьте, нет панацеи, которая позволит Вам избавиться от всех фобий. Уменьшить их вероятность это возможно, но вот чтобы прямо вообще...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
16.08.2023 в 23:48:49
Вот такой подойдет? что-то цена подозрительно низкая
16.08.2023 в 23:50:10
info_va написал: Каждый раз в подъезд выходить при коротком замыкании не очень хочется (ремонт еще идет поэтому и КТ бывает)
Абсолютно ненормальная ситуация. Никаких кз при ремонте быть не должно, во всяком случае часто. На моих объектах я могу припомнить в процессе ремонтов лишь единичные случаи, и лишь на очень некоторых из них. Надо понимать, что это авария, и не допускать разгильдяйства.
Ну а если их будет 1-2 за все время, то послать бойца в подъезд не составит никакого труда, там до щита не километры. В общем и целом не заморачиваетесь по мелочам и не вздумайте тратить деньги на "исправление" неисправляемого.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.