MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17450

25.08.2023 в 21:49:35

Sergio!, Не кипятитесь...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

25.08.2023 в 22:25:08

Sergio! написал: Serge3leo, спасибо за внятный ответ. Прям, удивлен. Доверять к сожалению не могу, выше описал почему. Еще раз, спасибо!

Sergio!,

P.S. Замечание насчёт доверять/не доверять ИЭК. Продукция ИЭК более менее добротная, но более менее бюджетная, в силу этого, у них много гитик, которые закрываются не чисто техническими мерами, а организационно-техническими. Попросту говоря, продукцию ИЭК следует устанавливать и обслуживать строго в соотвествии с документацией и стандартами.

А те, кто сначала делает, а потом думает, при этом учебники, нормативные документы и/или документацию вовсе не читает или читает по диагонали, могут с ИЭК попасть впросак.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

26.08.2023 в 00:12:26

Serge3leo А те, кто сначала делает, а потом думает, при этом учебники, нормативные документы и/или документацию вовсе не читает или читает по диагонали, могут с ИЭК попасть впросак

А что, с АВВ как-то иначе?

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20972

26.08.2023 в 09:58:24

СтранникXXI написал:

Serge3leo А те, кто сначала делает, а потом думает, при этом учебники, нормативные документы и/или документацию вовсе не читает или читает по диагонали, могут с ИЭК попасть впросак

А что, с АВВ как-то иначе?

СтранникXXI, Конечно, конечно, абб автоматически выполняет все нормативы и требования. Не думай, ставь абб, оно само за тебя и высоким качеством, решит все проблемы. В этом состоит главное высокое качество ебб.

0

Да, ни фига.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.08.2023 в 18:36:43

СтранникXXI написал:

Serge3leo А те, кто сначала делает, а потом думает, при этом учебники, нормативные документы и/или документацию вовсе не читает или читает по диагонали, могут с ИЭК попасть впросак

А что, с АВВ как-то иначе?

СтранникXXI, что б далеко не ходить, обратите внимание на документацию Новатек РН-260Т из начала темы. У них написано: "АВ должен иметь характеристику B", т.е., вероятно, контакты их реле не держат пусковые токи в районе 300А.

ИЭК примерно такой же, то у них ВДТ надо включать только вход на вход, а выход на выход, а если наоборот - прости прощай тестовый резистор. То у них, внезапно, где-то моменты затяжки странные прописаны. Или пиковые токи и I²t некоторых ВДТ странные (в стандартах написано, что если не такие, как в стандарте, то должны быть в документации, ну они так и сделали). Т.е. всё честно, в рамках стандартов, но думать и читать надо больше.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

26.08.2023 в 23:19:02

Serge3leo написал:

СтранникXXI написал:

Serge3leo А те, кто сначала делает, а потом думает, при этом учебники, нормативные документы и/или документацию вовсе не читает или читает по диагонали, могут с ИЭК попасть впросак

А что, с АВВ как-то иначе?

СтранникXXI, что б далеко не ходить, обратите внимание на документацию Новатек РН-260Т из начала темы. У них написано: "АВ должен иметь характеристику B", т.е., вероятно, контакты их реле не держат пусковые токи в районе 300А.

ИЭК примерно такой же, то у них ВДТ надо включать только вход на вход, а выход на выход, а если наоборот - прости прощай тестовый резистор. То у них, внезапно, где-то моменты затяжки странные прописаны. Или пиковые токи и I²t некоторых ВДТ странные (в стандартах написано, что если не такие, как в стандарте, то должны быть в документации, ну они так и сделали). Т.е. всё честно, в рамках стандартов, но думать и читать надо больше.

Serge3leo, не городите чепуху, тестовая цепочка ИЭКовских ВДТшек (и не только) давно уже завязана механизм расцепления.

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 17450

26.08.2023 в 23:30:12

СтранникXXI написал: тестовая цепочка ИЭКовских ВДТшек (и не только) давно уже завязана механизм расцепления.

А других разве не так д.б.?

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Serge3leo
Serge3leo
Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

26.08.2023 в 23:32:14

СтранникXXI,

СтранникXXI написал: не городите чепуху, тестовая цепочка ИЭКовских ВДТшек (и не только) давно уже завязана механизм расцепления.

Давно, недавно, в 2018 ещё вовсю выпускались, сейчас может и нет, не суть, одна оговорка в одном изделии ушла, другая оговорка в другом изделии появилась, просто таков фирменный стиль ИЭК.

Это ж не претензия к ИЭК, и в документации написано ж, и на изделии отмаркировано ж, вот вход, вот выход, надо ставить так и только так. Чего проще? ;)

Да и по сути, если делать более менее бюджетно, но более менее честно, и номенклатуру не как у КЭАЗ, иных вариантов нет.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

27.08.2023 в 10:28:09

MaSeVi написал:

СтранникXXI написал: тестовая цепочка ИЭКовских ВДТшек (и не только) давно уже завязана механизм расцепления.

А других разве не так д.б.?

Речь зашла конкретно про ИЭК.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

27.08.2023 в 10:30:48

Serge3leo одна оговорка в одном изделии ушла, другая оговорка в другом изделии появилась, просто таков фирменный стиль ИЭК

Да уж, этого у них не отнять. Бардак в мануалах живет и процветает.

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.