Аватар пользователя
wifojes627

Местный

Регистрация: 28.08.2023

Москва

Сообщений: 19

28.08.2023 в 02:27:29

Добрый день. Понадеялись на мастера кондиционера. Выбрали модель, начали советоваться, как правильно вывести электрическую точку. Сказал - выводите стандартно для внутреннего блока. Кондиционер купили, еще раз все спросили, все ли правильно. Но тк в первый раз устанавливаем кондей и плохо разбираемся в электрике, узнали, что питание от внешнего блока, а вывели для внутреннего. Но мастер ничего об этом не сказал, протянул трассу. Да и еще провод питания обрезал, который был с запасом в несколько метров. Теперь его наращивать опять. Пребываем в шоке, что мастер С ОПЫТОМ так подвел. Что теперь делать? Стоит ли пытаться подключить кондей через внутренний блок?

0
Аватар пользователя
wifojes627

Местный

Регистрация: 28.08.2023

Москва

Сообщений: 19

28.08.2023 в 10:19:49

Кондиционер LG инвертор. Мастер говорит, что можно запитаться от внутреннего. Но у меня большие сомнения, боюсь навредить по итогу кондиционеру, что мало ли что по гарантии не примут. Пока есть шанс, походу придется переделывать...

0
Аватар пользователя
MADONNA

Местный

Регистрация: 22.04.2018

Надмосковье

Сообщений: 5134

28.08.2023 в 12:14:12

Логично питание подавать на мощный потребитель - мотор-компрессор. А управление происходит через внутренний блок - но если поставить пускатель (прямо в корпусе НБ) - то тонюсеньких проводов НБ-ВБ будет достаточно, а нагруженные толстые кабели окажутся сразу там, где доктор прописал. Жаль, что так мало кто делает - в основном собирают готовый конструктор и гоняют токи туда-сюда, наполняя жилище электромагнитными полями и грея провода )).

0

Да, это я.

Аватар пользователя
Сомелье-фрилансер

Местный

Регистрация: 04.10.2022

Домодедово

Сообщений: 146

28.08.2023 в 14:08:52

wifojes627 написал: Добрый день. Понадеялись на мастера кондиционера. Выбрали модель, начали советоваться, как правильно вывести электрическую точку. Сказал - выводите стандартно для внутреннего блока. Кондиционер купили, еще раз все спросили, все ли правильно. Но тк в первый раз устанавливаем кондей и плохо разбираемся в электрике, узнали, что питание от внешнего блока, а вывели для внутреннего. Но мастер ничего об этом не сказал, протянул трассу. Да и еще провод питания обрезал, который был с запасом в несколько метров. Теперь его наращивать опять. Пребываем в шоке, что мастер С ОПЫТОМ так подвел. Что теперь делать? Стоит ли пытаться подключить кондей через внутренний блок?

wifojes627, Был в подобной ситуации только с точность до на оборот. Межблочный кабель какой заложили?

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

28.08.2023 в 14:46:49

wifojes627 написал: Мастер говорит, что можно запитаться от внутреннего. Но у меня большие сомнения, боюсь навредить по итогу кондиционеру, что мало ли что по гарантии не примут. Пока есть шанс, походу придется переделывать...

Ничего переделывать не надо В большинстве своем у сплит систем электропитание подается на ВБ и от него подключается НБ. Повторюсь - В большинстве. Но встречаются и наоборот.) В мультисплитах - питание подается на НБ и от него подключается ВБ. Иногда питание подается как на НБ так и на ВБ.

Если питание подвели к ВБ но лучше добавить 3-х жильный кабель для питания НБ. И сечение его должно быть 2.5 квадрата, не меньше. Это уже столетнее требование энергетиков. Некоторые мастера питание НБ подключают используя свободные жилы межблочного кабеля. По ПУЭ это нельзя, но так делают. Питающий кабель на НБ должен быть не менее чем 2.5 квадрата. Это "пожелание" энергетиков уже "сто лет" как оформлено в закон. А межблочку надо делать не менее чем 1.5 квадрата. И не слушайте про :

MADONNA написал: .... то тонюсеньких проводов НБ-ВБ будет достаточно, ....

и не обращайте внимание на бред про то что :

MADONNA написал: .... гоняют токи туда-сюда, наполняя жилище электромагнитными полями и грея провода ....

Такие выводы обычно проскакивают от большого количества знаний. Когда эти знания (от избытка) уже начинают превращаться в бред ....

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
wifojes627

Местный

Регистрация: 28.08.2023

Москва

Сообщений: 19

28.08.2023 в 16:46:43

Сомелье-фрилансер, межблочный кабель 4 жилы. По инструкции действительно нужно 3 жилы для питания и 4 межблок. У внутреннего блока внутри есть только подключение межблочного кабеля.

Ким, переделывать придется. Сейчас еще повникали - мастер опять не вник в проблему и сказал бред про то, как он 4 межблочными жилами запитает кондей. Все новые кондиционеры LG питаются от наружного блока, никак иначе.

0
Аватар пользователя
Ким

Местный

Регистрация: 03.11.2007

Москва

Сообщений: 12726

28.08.2023 в 16:56:59

wifojes627 написал: переделывать придется.

У Вас 3 жилы пришло на ВБ. Это силовой кабель. Какой кабель лежит между НБ и ВБ ???

Маркировка блока какая ??

0

ЭТО МОЕ МНЕНИЕ И Я ЕГО НЕ НАВЯЗЫВАЮ

Аватар пользователя
Сомелье-фрилансер

Местный

Регистрация: 04.10.2022

Домодедово

Сообщений: 146

28.08.2023 в 17:14:00

wifojes627 написал: Ким, переделывать придется. Сейчас еще повникали - мастер опять не вник в проблему и сказал бред про то, как он 4 межблочными жилами запитает кондей. Все новые кондиционеры LG питаются от наружного блока, никак иначе.

Запитает

На внутреннем блоке: Фазу кидаете на межблочный кабель Ноль на колодку внутреннего блока и с нее же на межблочный Управляющий на соответствующую колодку внутреннего блока Оставшийся провод межблочного кабеля на колодку для подачи напруги от наружного блока

На наружном: Пришедшую фазу на соответствующую колодку наружного блока Ноль на соответствующую колодку наружного блока Управляющий на соответствующую колодку наружного блока Оставшийся провод на колодку подачи питания для внутреннего блока

В сухом остатке по четырем жилам оба блока запитываютя, естественно без заземления наружного блока.

0
Аватар пользователя
КАТРАН

Местный

Регистрация: 23.11.2010

Москва

Сообщений: 5687

29.08.2023 в 20:16:04

wifojes627, Найдите схему подключения наружного и внутреннего блоков и все будет ясно,если инвертор не сильно навороченный можно легко все переподключить ничего не переделывая.Хотя реально отверстие в стене под плинтусом легко просверлить и сейчас,кинуть на улицу провод ВВгНГ 3 жилы на 2.5мм и не надо ничего придумывать.

0
Аватар пользователя
wifojes627

Местный

Регистрация: 28.08.2023

Москва

Сообщений: 19

30.08.2023 в 13:25:34

КАТРАН, да, читали, что схема нужна, но наш мастер некомпетентен. Абсолютно не вник в нашу проблему, инструкцию и ответы тех поддержки проигнорировал. Сказал без схем справится. Как бы он соединял - я не знаю.

Работали еще без договора, компенсации никакой не будет, гарантия от него 12 месяцев на словах... Если от его соединений что-то погорит внутри блоков, лишимся и гарантии на кондиционер. А там только в суд. Мастер был вызван по совету с хорошими отзывами, в шоке конечно до сих пор.

Решили все переделать хорошо, вызовем нового мастера с договором и нормальной гарантией. Не хочется колхозить, т.к. кондиционер и трасса в штробе ставится на года.

Всем спасибо за ответы.

0