Игорь2911
Игорь2911
Новичок

Регистрация: 12.09.2023

Нижневартовск

Сообщений: 7

12.09.2023 в 07:25:22

всем привет уважаемые мастера помогите советом... короче весной начал делать капремонт комнаты, содрал старую штукатурку, набил сетку(комната в подвале, стены фс) оштукатурил, потом положил плитку, поменял все розетки всё это дело длилось с пол года недавно начал выбивать автомат! я в шоке штукатурил ещё в марте - апреле и до конца августа всё было нормально... сейчас включаешь автомат через 5-15 секунд выбивает не пойму в чём дело...

0
strider1978
strider1978
Эксперт

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8823

12.09.2023 в 07:50:52

Игорь2911, Сколько и чего висит на автомате? Номинал и марка автомата? Распредкоробки есть, в доступе?

0
ВТБ!
ВТБ!
Эксперт

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 24852

12.09.2023 в 08:29:29

Игорь2911 написал: комната в подвале

Ой.

0
Игорь2911
Игорь2911
Новичок

Регистрация: 12.09.2023

Нижневартовск

Сообщений: 7

12.09.2023 в 08:37:36

автомат iek 16а 5 розеток один выключатель, распредкоробки замурованы вопрос почему не сразу а через месяцы?

0
Игорь2911
Игорь2911
Новичок

Регистрация: 12.09.2023

Нижневартовск

Сообщений: 7

12.09.2023 в 08:44:12

померил сопротивление между проводами 15-18ком, торчит кусок сетки между ней и проводом бесконечно...

0
dokar
dokar
Эксперт

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20355

12.09.2023 в 11:37:45

сопротивление между проводами 15-18ком Игорь2911,
Отлично, это мультиметром. А вот когда вы подаёте сетевое напряжение там угольная дорожка, прошивает на раз. вот если бы ещё и УЗО стояло, вы этот дефект, скорее всего, увидели бы сразу.

0
megrad
megrad
Эксперт

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

12.09.2023 в 11:54:03

Игорь2911 написал: сейчас включаешь автомат через 5-15 секунд выбивает не пойму в чём дело...

Как вариант где то передавили изоляцию.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Мишутк
Мишутк
Умелец

Регистрация: 06.03.2008

Санкт-Петербург

Сообщений: 10409

12.09.2023 в 12:06:13

Игорь2911 написал: автомат iek 16а 5 розеток один выключатель, распредкоробки замурованы вопрос почему не сразу а через месяцы?

Игорь2911, для начала начинайте отключать по одной розетке - может повезти и дефект окажется в самом механизме. Вскрыть замурованные коробки всегда успеете.

0
MaSeVi
MaSeVi
Эксперт

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 16989

12.09.2023 в 16:35:25

dokar написал: сопротивление между проводами 15-18ком Игорь2911,
Отлично, это мультиметром. А вот когда вы подаёте сетевое напряжение там угольная дорожка, прошивает на раз. вот если бы ещё и УЗО стояло, вы этот дефект, скорее всего, увидели бы сразу.

dokar, Поддержу...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

alex50
alex50
Эксперт

Регистрация: 10.08.2011

Санкт-Петербург

Сообщений: 1892

12.09.2023 в 18:37:52

dokar написал: сопротивление между проводами 15-18ком Игорь2911,
Отлично, это мультиметром. А вот когда вы подаёте сетевое напряжение там угольная дорожка, прошивает на раз. вот если бы ещё и УЗО стояло, вы этот дефект, скорее всего, увидели бы сразу.

dokar, без УЗО при включении с гарью уже коротило бы с хлопком!... Пример, сегодня был в новом доме на вызове, выбивало УЗО от новой плиты.... пока не скинул заземление и не прожёг конфорки и тены, не включилась! никто не мог понять в чём проблема!

0
Игорь2911
Игорь2911
Новичок

Регистрация: 12.09.2023

Нижневартовск

Сообщений: 7

12.09.2023 в 19:31:16

вопрос остаётся открытый: как найти место замыкания и почему начал выбивать только сейчас

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.