12.09.2023 в 07:25:22
всем привет уважаемые мастера помогите советом... короче весной начал делать капремонт комнаты, содрал старую штукатурку, набил сетку(комната в подвале, стены фс) оштукатурил, потом положил плитку, поменял все розетки всё это дело длилось с пол года недавно начал выбивать автомат! я в шоке штукатурил ещё в марте - апреле и до конца августа всё было нормально... сейчас включаешь автомат через 5-15 секунд выбивает не пойму в чём дело...
12.09.2023 в 07:50:52
Игорь2911, Сколько и чего висит на автомате? Номинал и марка автомата? Распредкоробки есть, в доступе?
12.09.2023 в 08:37:36
автомат iek 16а 5 розеток один выключатель, распредкоробки замурованы вопрос почему не сразу а через месяцы?
12.09.2023 в 08:44:12
померил сопротивление между проводами 15-18ком, торчит кусок сетки между ней и проводом бесконечно...
12.09.2023 в 11:37:45
сопротивление между проводами 15-18ком
Игорь2911,
Отлично, это мультиметром. А вот когда вы подаёте сетевое напряжение там угольная дорожка, прошивает на раз.
вот если бы ещё и УЗО стояло, вы этот дефект, скорее всего, увидели бы сразу.
12.09.2023 в 11:54:03
Игорь2911 написал: сейчас включаешь автомат через 5-15 секунд выбивает не пойму в чём дело...
Как вариант где то передавили изоляцию.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
12.09.2023 в 12:06:13
Игорь2911 написал: автомат iek 16а 5 розеток один выключатель, распредкоробки замурованы вопрос почему не сразу а через месяцы?
Игорь2911, для начала начинайте отключать по одной розетке - может повезти и дефект окажется в самом механизме. Вскрыть замурованные коробки всегда успеете.
12.09.2023 в 16:35:25
dokar написал: сопротивление между проводами 15-18ком Игорь2911,
Отлично, это мультиметром. А вот когда вы подаёте сетевое напряжение там угольная дорожка, прошивает на раз. вот если бы ещё и УЗО стояло, вы этот дефект, скорее всего, увидели бы сразу.
dokar, Поддержу...
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
12.09.2023 в 18:37:52
dokar написал: сопротивление между проводами 15-18ком Игорь2911,
Отлично, это мультиметром. А вот когда вы подаёте сетевое напряжение там угольная дорожка, прошивает на раз. вот если бы ещё и УЗО стояло, вы этот дефект, скорее всего, увидели бы сразу.
dokar, без УЗО при включении с гарью уже коротило бы с хлопком!... Пример, сегодня был в новом доме на вызове, выбивало УЗО от новой плиты.... пока не скинул заземление и не прожёг конфорки и тены, не включилась! никто не мог понять в чём проблема!
12.09.2023 в 19:31:16
вопрос остаётся открытый: как найти место замыкания и почему начал выбивать только сейчас