Здравствуйте уважаемые электрики. Прошу оценить качество работ по сборке щита, т.к. терзают меня смутные сомнения...))) На схеме ввода мой справа, а Вашей оценки требует фото щита.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8666

15.09.2023 в 06:31:10

Валерий Э написал: качество работ по сборке щита

Номиналы левые, шина PE не того цвета, дифзащита отсутствует.

Из серии "слышал звон...".

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

15.09.2023 в 06:39:38

Валерий Э, уважаю, без единого УЗО/ВДТ/АВДТ, аутентично, прям как в 60-х прошлого века. ;) Однако, выбор сечений и/или номиналов безумен, в те годы такое было просто невозможно. ;) Однако, если всюду медные провода и стены/полы/потолки без утепления, то без особого криминала, но на самой грани.

А вот использование автоматов 2P - реально шедеврально. ;) Обозначений или маркировок не видно, они точно 2P, а не 1P+N? Впрочем, даже если N - справа, вроде бы, все цепи хоть как-то защищены, так или иначе. А вот, если слева, увы - беда. :(

P.S. На каждом метре провода или кабеля должна быть маркировка, что там написано?

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8666

15.09.2023 в 07:11:44

Может это времянка? Как ввод 5х6 превратился в полторашку?

0
Аватар пользователя
Serge3leo

Местный

Регистрация: 13.07.2016

Москва

Сообщений: 980

15.09.2023 в 07:17:55

strider1978 написал: Может это времянка? Как ввод 5х6 превратился в полторашку?

strider1978, ваш глаз алмаз говорит, что 25А по 1,5 мм²? Тогда, конечно, это уже за гранью добра и зла, даже для времянки. Однако, быть может, ТС схему приведёт с полной спецификацией кабелей и/или проводов.

0
Аватар пользователя
strider1978

Местный

Регистрация: 16.01.2016

Екатеринбург

Сообщений: 8666

15.09.2023 в 07:37:26

Serge3leo, Либо полторашка, либо усечёнка. В честные 2,5 на свет не поверю даже если увижу.

Гофры в данном случае - лишняя работа и деньги, и "щиток-поплавок" тоже.

0
Аватар пользователя
serj12

Местный

Регистрация: 10.02.2012

Волгоград

Сообщений: 9105

15.09.2023 в 09:04:26

Валерий Э написал: Здравствуйте

Здравствуйте

Валерий Э написал: оценить качество работ по сборке щита

видно что старался, жилки гнул

Валерий Э написал: Вашей оценки требует фото щита.

твердый кол - 1 Валерий Э,бред полный

0

И это пройдёт ...

Аватар пользователя
юра Т

Местный

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13206

15.09.2023 в 23:29:01

Валерий Э, это какой-то прикол?

0