Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 198

18.09.2023 в 12:59:31

Приветствую, имеется частный дом. Постепенно меняю проводку. В ближайшем будущем буду менять вводной кабель на ВВГ НГ LS 10 квадрат. Заходить будет по чердаку в щит внутри дома. Вводной автомат и счетчик находятся на опоре у дома. Заранее, хочу сделать сделать линию для будущего гаража. В связи с этим вопрос - где лучше выполнить подключение линии на гараж? Сам думаю сделать ответвление от вводного кабеля на чердак, т.е. до домового щита. Для того, чтобы в гараже был свой щит, под боком. Чтобы в случае чего, не бежать в дом, включать автомат на гараж. Верно? И второй вопрос - на гараж пойдет кабель ВВГ НГ 2.5 квадрата. Как надежнее выполнить ответвление им от вводного кабеля 10 квадрат? В доме с этим проще, там все кабеля меньшего и одинакого сечения, и я делал скрутку+пайку.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.09.2023 в 17:38:49

Denleon написал: Вводной автомат и счетчик находятся на опоре у дома.

Укажите номинал этого автомата. Он однополюсный или двухполюсный?

0

Следование моим советам вредит кошельку

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 198

18.09.2023 в 22:01:34

ВТБ!, вводной двухполюсный 40А.

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

18.09.2023 в 23:12:58

Denleon написал: двухполюсный

И какая же будет система заземления?

Denleon написал: 40А

Автомат такого номинала может быть защитой для кабеля с жилами сечением 6 кв.мм меди, но никак не 2.5 кв.мм.

0

Следование моим советам вредит кошельку

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13220

19.09.2023 в 03:04:48

Denleon написал: В связи с этим вопрос - где лучше выполнить подключение линии на гараж?

в щите через автомат

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 198

19.09.2023 в 08:50:44

юра Т написал:

Denleon написал: В связи с этим вопрос - где лучше выполнить подключение линии на гараж?

в щите через автомат

юра Т, т.е. запитаться от щита дома, поставив в нем автомат на гараж?

0
Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 198

19.09.2023 в 08:59:47

Автомат такого номинала может быть защитой для кабеля с жилами сечением 6 кв.мм меди, но никак не 2.5 кв.мм.

Почему только 6 кв.мм? В любой таблице указано, что автомат 40А подойдет для кабеля 10 квадрат. В целом, смысл понял. Т.е. если буду делать врезку до щита дома, и запитываться от ввода, то участок кабеля 2.5 квадрата от ввода до гаража будет защищен вводным автоматом на 40А, что не правильно. С другой стороны, этот участок будет ограничен от перегрузки автоматом в гараже, а от КЗ вводным автоматом).

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

19.09.2023 в 10:02:19

Denleon написал: Заходить будет по чердаку

Помните, что проводка на чердаке должна быть в стальной трубе? И при 40 амперах труба предписана толстостенная, водопроводная.

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

19.09.2023 в 10:06:10

от КЗ вводным автоматом). AlexeyL, Серьезно так, и не глядя на ТКЗ ?)))

0

Да, ни фига.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

19.09.2023 в 10:08:00

от КЗ вводным автоматом). Denleon, серьёзно так, и не глядя на ТКЗ ?)))

0

Да, ни фига.

Гость
Гость
Аккаунт удален

Регистрация: 11.02.2023

Сообщений: 198

19.09.2023 в 11:55:26

dokar, это была шутка конечно)

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.