11.10.2023 в 06:26:13
Vlad Crush написал: балансировать нужно кольца, а не ветки.
Забавное противопоставление. :a
11.10.2023 в 09:18:20
Vlad Crush написал: У балансировочных клапанов на обратке не хватает широты диапазона регулировки.
Один и тот же клапан, установленный на подаче и на обратке будет иметь заметно разный диапазон регулировки? Или Вы снова о радиаторной арматуре?
Vlad Crush написал: Всё равно балансировать нужно кольца, а не ветки.
У ТС и есть сейчас три кольца.
Vlad Crush написал: в чем проблема-то поставить радиаторные термоклапаны с преднастройкой на каждый радиатор?
В стоимости арматуры и работ. Но это ТС на месте виднее.
11.10.2023 в 09:35:32
ВТБ! написал: Один и тот же клапан, установленный на подаче и на обратке будет иметь заметно разный диапазон регулировки? Или Вы снова о радиаторной арматуре?
О том, что у балансировочного предназначенного для обратки, диапазон регулировки Kv намного меньше, чем у радиаторного термоклапана с преднастройками. И его не хватает этого диапазона.
ВТБ! написал: У ТС и есть сейчас три кольца.
Циркуляционных колец в двухтрубке столько же сколько и ОП. Т.е восемь штук. Вот кольца и балансируются. А ветки не балансируются.
ВТБ! написал: В стоимости арматуры и работ
Работа то не будет стОить дороже из-за радиаторного термоклапана. Какая разница что смонтировать по времени, термоклапан или балансировочный на обратку?
Ну и сам термоклапан естественно стОит денег (примерно от 1200 рублей). Или они хотели всё на халяву? :) Тогда ленинградку нужно делать. И она обойдется дороже на круг, а не дешевле.
Так и балансировочный клапан на обратку тоже стоит денег. Примерно от 900 рублей. Ну и что? Сильно огромная экономия на неработоспособности системы получается? Так пословица есть: "Дорого да мило, дёшево да гнило"
11.10.2023 в 09:55:17
Vlad Crush написал: Работа то не будет стОить дороже из-за радиаторного термоклапана.
Полипропилен, двухстороннее подключение. Возможно, что доступ к месту работ ограниченный, и хорошо ещё, если только перестановкой мебели в офисе. Наверняка работы будут в нерабочее время с присутствием наблюдателей от заказчика в каждом помещении.
Проведение работ в коридоре под потолком может оказаться дешевле. Повторюсь: ТС на месте виднее.
Vlad Crush написал: Или они хотели всё на халяву?
Судя по особенностям самопального проекта, они и сами не вполне понимали, чего хотят.
25.11.2023 в 08:52:12
Satir96, Про установку воздухоотводчиков в верхних точках системы говорит СП и здравый смысл. 3 и 4 связать между собой аналогично 1 и 2, либо убрать между ними "гуся" и соединить между собой верх-верх, низ-низ. Это, то с чего нужно начать, если хотите обойтись "малой кровью". После этих манипуляций запускать, и может даже случится чудо, если же нет, то после запуска ставить следующий диагноз. Еще варианты: выполнить(приобрести) проект под ваш объект, либо выполнить(приобрести) проект/расчет под уже построенную/существующую систему и внести в нее изменения согласно проекта.
25.11.2023 в 15:41:31
Gusych, ничего там не нужно более того, что сбалансировать систему. Если пожадничали денег на балансировочную арматуру - так сами себе злобные буратины (наверное монетками хотели балансировать, сверля в них дырочки неизвестного для них диаметра). Ну и конечно исправить неверно присоединенные два радиатора между собой.
25.11.2023 в 15:45:15
Торанага написал: Забавное противопоставление.
А вы что даже и не знаете, что балансировать между собой нужно кольца, а не ветки? А пишете, в подписи, то инженер. Вы не инженер, а на уровне санты из УК.
25.11.2023 в 20:56:23
Если в схеме реально имеются опуски по 5 метров, в них поселяется неслабый гравитационный перепад, препятствующий движению носителя.