MPrk
MPrk
Местный

Регистрация: 14.12.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 128

25.04.2007 в 12:15:10

Вот такая вот картина в новостройке...

Счётчик поставят после того, как приму квартиру (чтобы не скрали, типа :) ). Хотелось бы узнать советы специалистов на предмет того, нужно ли будет менять оборудование, или и так сойдёт...

Спасибо...

0
Вложение
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

25.04.2007 в 13:10:14

MPrk

Сам щиток, возможно, сойдёт - не видно. У меня предубеждение против производителей, которые упорно запутывают следы в Поднебесную.

0
Юрка
Юрка
Резидент

Регистрация: 29.10.2005

Санкт-Петербург

Сообщений: 4621

25.04.2007 в 13:16:10

MPrk написал : нужно ли будет менять оборудование, или и так сойдёт...

Если хозяина всё устраивает, то менять не обязательно. Особенно если всё работает. Замечание: присутствие дырок на лицевой панели щитка слегка нарушает ГОСТ на щитки.

0
MPrk
MPrk
Местный

Регистрация: 14.12.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 128

25.04.2007 в 14:32:39

ВТБ! написал : У меня предубеждение против производителей, которые упорно запутывают следы в Поднебесную.

Вроде бы это наш местечковый производитель?

0
MPrk
MPrk
Местный

Регистрация: 14.12.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 128

25.04.2007 в 14:33:38

Юрка написал : Замечание: присутствие дырок на лицевой панели щитка слегка нарушает ГОСТ на щитки.

Спасибо за информацию, хотя может быть дырки заделают при окончательном монтаже счётчика...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

25.04.2007 в 14:42:38

MPrk написал : местечковый производитель?

И что он производит? Щиты. А с автоматами и УЗО идут какие-то перепасовки с сайта на сайт.

Они производят УЗО? Пусть заявят об этом "прямо, честно и открыто". Заказывают? Тоже пускай признаются. А то "Континент" заявляет, что УЗОЛ производитель, а от них ссылка обратно на сайт продавца...

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

25.04.2007 в 14:53:14

MPrk

Номинальная отключающая способность по диф.току в 630А тоже энтузиазма не вызывает: в новом доме с электроплитами это может означать отказ после КЗ с утечкой на землю.

0
MPrk
MPrk
Местный

Регистрация: 14.12.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 128

25.04.2007 в 15:33:43

ВТБ! написал : Номинальная отключающая способность по диф.току в 630А тоже энтузиазма не вызывает: в новом доме с электроплитами это может означать отказ после КЗ с утечкой на землю.

А сколько надо? Может ссылку на какой-нибудь документ кинете?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 25010

25.04.2007 в 15:52:57

MPrk написал : сколько надо?

По ГОСТ достаточно 500А (или 10 номиналов). http://uzo.ru/modules.php?op=modload&name=lib&file=uzo0511 Но ток КЗ в новом доме может быть несколько больше.

У большинства приличных серий этот параметр 1000-1500А.

0
MPrk
MPrk
Местный

Регистрация: 14.12.2006

Нижний Новгород

Сообщений: 128

25.04.2007 в 16:57:17

Спасибо ;-)

0