Нуль на корпусе в щите учета в обход счетчика Подскажите какими ПУЭ или СНиПами это регламентируется ?
22.10.2023 в 11:47:01
Нуль на корпусе в щите учета в обход счетчика Подскажите какими ПУЭ или СНиПами это регламентируется ?
22.10.2023 в 15:43:59
Законом Ома, как минимум.
23.10.2023 в 10:17:38
AndreySelivanov написал: Подскажите какими ПУЭ или СНиПами это регламентируется ?
I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки (В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление".) Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.
Подходит?
23.10.2023 в 11:07:45
AndreySelivanov написал: Нуль на корпусе в щите учета в обход счетчика
Вы имеете ввиду PEN линии от источника питания? Наверное, не просто на корпусе, а на шине PEN или PE? В качестве шины может выступать стальной элемент корпуса при условии его достаточного сечения.
Система заземления TN-C-S? Деление PEN производится в этом щите?
"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника."
Следование моим советам вредит кошельку
23.10.2023 в 20:16:28
ВТБ!, именно на корпус, а не шина
23.10.2023 в 20:28:17
AndreySelivanov написал: на корпус, а не шина
Какое сечение и какой материал жил питающей линии? И сколько этих жил, кстати?
Фотография есть? Просто к стенке из тонкого стального листа приварен болт?
Следование моим советам вредит кошельку
24.10.2023 в 11:08:54
![]()
24.10.2023 в 13:11:57
AndreySelivanov написал:
AndreySelivanov, ну и хрень вы нарисовали, а почётче нельзя? И посмотрите, как рисуются электрические схемы для начала.
Да, ни фига.
24.10.2023 в 13:41:53
AndreySelivanov написал:
AndreySelivanov, Штоэта?!
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
24.10.2023 в 14:45:08

24.10.2023 в 17:00:04
AndreySelivanov, многоквартирный дом? Реконструкции не было, стояк четырёхпроводный? Точка присоединения нуля к корпусу на фотографии есть?