Нуль на корпусе в щите учета в обход счетчика Подскажите какими ПУЭ или СНиПами это регламентируется ?

0
Aтос
Aтос
Резидент

Регистрация: 20.04.2009

Ближневосточное замкадье.

Сообщений: 4280

22.10.2023 в 15:43:59

Законом Ома, как минимум.

0
AlexeyL
AlexeyL
Резидент

Регистрация: 26.02.2013

Санкт-Петербург

Сообщений: 3258

23.10.2023 в 10:17:38

AndreySelivanov написал: Подскажите какими ПУЭ или СНиПами это регламентируется ?

I-7-19. В электроустановках с глухозаземленной нейтралью при замыканиях на заземленные части должно быть обеспечено надежное автоматическое отключение поврежденных участков сети с наименьшим временем отключения. С этой целью в электроустановках напряжением до 1000 в с глухозаземленной нейтралью, а также в трехпроводных сетях постоянного тока с глухозаземленной средней точкой обязательна металлическая связь корпусов электрооборудования с заземленной нейтралью электроустановки (В правилах предыдущих лет такая система носила название "зануление".) Применение заземления корпусов электрооборудования без металлической связи с нейтралью трансформатора запрещается.

Подходит?

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

23.10.2023 в 11:07:45

AndreySelivanov написал: Нуль на корпусе в щите учета в обход счетчика

Вы имеете ввиду PEN линии от источника питания? Наверное, не просто на корпусе, а на шине PEN или PE? В качестве шины может выступать стальной элемент корпуса при условии его достаточного сечения.

Система заземления TN-C-S? Деление PEN производится в этом щите?

"1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены, начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии. В месте разделения PEN-проводника на нулевой защитный и нулевой рабочий проводники необходимо предусмотреть отдельные зажимы или шины для проводников, соединенные между собой. PEN-проводник питающей линии должен быть подключен к зажиму или шине нулевого защитного PE-проводника."

0

Следование моим советам вредит кошельку

AndreySelivanov
AndreySelivanov
Новичок

Регистрация: 22.10.2023

Мурманск

Сообщений: 6

23.10.2023 в 20:16:28

ВТБ!, именно на корпус, а не шина

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

23.10.2023 в 20:28:17

AndreySelivanov написал: на корпус, а не шина

Какое сечение и какой материал жил питающей линии? И сколько этих жил, кстати?

Фотография есть? Просто к стенке из тонкого стального листа приварен болт?

0

Следование моим советам вредит кошельку

AndreySelivanov
AndreySelivanov
Новичок

Регистрация: 22.10.2023

Мурманск

Сообщений: 6

24.10.2023 в 11:08:54

0
dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 22215

24.10.2023 в 13:11:57

AndreySelivanov написал:

AndreySelivanov, ну и хрень вы нарисовали, а почётче нельзя? И посмотрите, как рисуются электрические схемы для начала.

0

Да, ни фига.

MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18598

24.10.2023 в 13:41:53

AndreySelivanov написал:

AndreySelivanov, Штоэта?!

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

AndreySelivanov
AndreySelivanov
Новичок

Регистрация: 22.10.2023

Мурманск

Сообщений: 6

24.10.2023 в 14:45:08

0
ВТБ!
ВТБ!
Дилетант

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 28611

24.10.2023 в 17:00:04

AndreySelivanov, многоквартирный дом? Реконструкции не было, стояк четырёхпроводный? Точка присоединения нуля к корпусу на фотографии есть?

0

Следование моим советам вредит кошельку