Tamahagane
Tamahagane
Новичок

Регистрация: 25.10.2023

Пермь

Сообщений: 2

25.10.2023 в 21:50:59

Линия освещения идёт от щитка шлейфом по квартире. На все линии стоят дифавтоматы c16. Управление через умные выключатели без ноля. Наблюдается следующая картина: первый выключатель в цепочке, включается, перегорает лампа накаливания, выбивает автомат и через несколько дней сгорает сам выключатель. Все остальное работает. В какой-то момент (несколько недель) перегорает лампа накаливания в следующей комнате, меняю, через пару недель так же при включении перегорает лампочка, выключатель и выбивает автомат. После включения автомата, выясняется что нет освещения по всей квартире. Проверяю что фазы нет. Делаю перемычку и завожу фазу с розетки, освещение появляется. С чем связано такое поведение может быть? Напряжение в сети в норме.

0
ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11207

26.10.2023 в 08:53:56

Tamahagane написал: С чем связано такое поведение может быть? Напряжение в сети в норме.

Фаза в шлейфе где-то отгорела, вскрытие покажет. Повезло, что без пожара обошлось.

Tamahagane написал: перегорает лампа накаливания

Купите диодные, менять придётся сильно реже, забудете как это делается.

0
Tamahagane
Tamahagane
Новичок

Регистрация: 25.10.2023

Пермь

Сообщений: 2

26.10.2023 в 10:01:51

ser000, то что фаза отгорела это вероятно. Вопрос в том почему выключатели вышли из строя они как бы по 8к. Отгорание фазы этого не объясняет

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18469

26.10.2023 в 10:34:05

Tamahagane написал: Вопрос в том почему выключатели вышли из строя они как бы по 8к.

Когда лампа накаливания перегорает, на "холодную", она вызывает перед кончиной короткое замыкание. Поэтому вполне вероятно это КЗ влияет и на выключатель. А диф просто не успевает защитить от КЗ эти выключатели...

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

ser000
ser000
Резидент

Регистрация: 09.04.2013

Москва

Сообщений: 11207

26.10.2023 в 12:25:39

Tamahagane написал: Вопрос в том почему выключатели вышли из строя они как бы по 8к.

Вопрос к производителю, но лучше не рассказывайте им подробностей и просто напишите, что перестали работать. Возможно в них просто сгорел защитный предохранитель.

Tamahagane написал: Отгорание фазы этого не объясняет

Попробуйте ваши дорогие выключатели с диодными лампами, возможно в этих условиях они проживут дольше.

0
fhntv
fhntv
Забанен

Регистрация: 25.07.2018

Можайск

Сообщений: 16194

26.10.2023 в 13:08:54

Tamahagane написал: почему выключатели вышли из строя они как бы по 8к

странные ожидания - дорогое не подвержено законам физики ?

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

26.10.2023 в 18:04:35

Tamahagane написал: лампа накаливания

А Вы батенька ретроград аднака. Не нравятся ЛЕДы ставьте промежуточные реле. Даже обычные включатели от перегорания ЛН дохнут.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

юра Т
юра Т
Резидент

Регистрация: 25.08.2006

Санкт-Петербург

Сообщений: 13219

26.10.2023 в 18:43:46

ser000 написал: Купите диодные, менять придётся сильно реже, забудете как это делается.

ага, а потом появится тема мигают лампы в выключенном состоянии (у него выключатели без ноля)

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5798

27.10.2023 в 09:31:06

юра Т написал:

ser000 написал: Купите диодные, менять придётся сильно реже, забудете как это делается.

ага, а потом появится тема мигают лампы в выключенном состоянии (у него выключатели без ноля)

И чего это у меня ни одна лампа не светится и не моргает в выклченном состоянии...

0
MaSeVi
MaSeVi
Резидент

Регистрация: 08.10.2009

Москва

Сообщений: 18469

27.10.2023 в 11:24:07

юра Т написал: потом появится тема мигают лампы в выключенном состоянии (у него выключатели без ноля)

С чего вдруг?)))

0

Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу