Здравствуйте, мастер делал разводку труб в квартире.
И ГВС пустил вот под таким углом за вентшахту.
В этом месте всё будет зашиваться коробом и плиткой

Очень боюсь что на этом стыке со временем может начаться протечки.

Фото прилагаю

Подскажите это нормально как он сделал?
На этом изгибе нету никаких риском протечки?

Регистрация: 16.01.2016 Екатеринбург Сообщений: 8362

Nick312 написал:
Очень боюсь что на этом стыке со временем может начаться протечки.

Такие (и хуже) стыки миллионами стоят и не текут. Особого криминала в Вашем случае нет.

Регистрация: 25.07.2018 Можайск Сообщений: 13788

Nick312 написал:
На этом изгибе нету никаких риском протечки?

это не изгиб а тройник
пайка выполнена отлично

Регистрация: 09.04.2013 Москва Сообщений: 10012

Nick312 написал:
На этом изгибе нету никаких риском протечки?

Если оно не закреплено сверху, то неплохо бы это сделать, в остальном большого криминала не видно. ППр позволяет некоторые вольности при монтаже.

Регистрация: 06.03.2008 Санкт-Петербург Сообщений: 9216

Такой угол при пайке не страшен.

Трубы, особенно для горячей воды, должны иметь возможность "гулять" при расширении. За день через них много раз будет проходить горячая вода, а потом остывать. Если сами не понимаете, как при расширении будут двигаться трубы, выложите фото всех тресс сюда. Во-первых, труба при удлиннении не должна ни во что упираться концами (и быть жестко зафиксирована продольно), иначе ее выгнет в сторону. Во-вторых, если длинный участок дальше переходит в поворот, то труба после поворота будет шевелиться еще и поперек. На фото возможен случай, когда ножка к тройнику расширяясь, прижимает трассу к краю отверстия в профиле, плюс прижатая труба начинает двигаться. Если там острые края отверстия, то со временем труба может быть сильно "прогрызена". Такие отверстия лучше делать с запасом и оборачивать трубу в мягкую подвижную гильзу.