07.11.2023 в 12:23:13
MaSeVi написал: Gleb_wrs, 1-е, и главное, прекратить работу с этим человеком...
MaSeVi, зачем? Электрик сделал самую стандартную проводку для простых людей. За такую работу имеет много восторженных отзывов на авито, что вполне закономерно. Это как бы жизнь, а завсегдатаи форума как бы оторваны от жизни. Ну и примерно как депутаты от народа.
Всех с праздником! :yu:
07.11.2023 в 18:32:03
Radio написал:
MaSeVi написал: Gleb_wrs, 1-е, и главное, прекратить работу с этим человеком...
MaSeVi, зачем? Электрик сделал самую стандартную проводку для простых людей. За такую работу имеет много восторженных отзывов на авито, что вполне закономерно. Это как бы жизнь, а завсегдатаи форума как бы оторваны от жизни. Ну и примерно как депутаты от народа.
Всех с праздником! :yu:
Radio, позвольте угадать, это Ваша работа?
07.11.2023 в 19:52:52
Gleb_wrs написал: ПВХ
В топку.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.11.2023 в 20:12:08
dokar, с того что ПВХ лента не устойчива к нагреву.
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
07.11.2023 в 22:05:01
megrad написал: dokar, с того что ПВХ лента не устойчива к нагреву.
megrad, и давно?
08.11.2023 в 08:42:32
Поставить 10А автоматы и ничего не переделывать.
Я уже год живу с щитком из двух дешманских АВ и десятка китайских аналогов ваго-222, включенных последовательно. Задумывалось сие как времянка на несколько дней для подключения инструмента, потом ваги стали каскадироваться, подключая все больше линий )))
Так вот доложу ответственно - никаких проблем и неудобств ) прав Радио - нужно проще быть.
08.11.2023 в 18:40:09
Dron/9K написал: Поставить 10А автоматы и ничего не переделывать.
да и на 16 всё ок будет, даже при вытяжке или освещении в 4 кВт (что крайне маловероятно)
09.11.2023 в 09:50:19
юра Т, :confused:
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
13.11.2023 в 09:30:46
Чо вы гоните на человека. Подрозетники косяк, но он же сказал, исправит. Единственный косяк скрутки, изоленту снять и пропаять, завернуть обратно. В остальном нарушений нет. Слегка странное решение понижать сечение кабеля на одной линии, но если задача была сэкономить, такое допустимо. Не очень красиво плиту и духовку вешать на одну линию, но ошибки тут нет. Остальное и вовсе придирки. Дайте исправить все человеку, а то погнать и бабки за переделки платить - чтобы что? Если не хочет исправлять, это да, плохо, тогда отрицательный отзыв ему. За пропайку и доплатить можно, если цена разумная, ну или самому уже.
13.11.2023 в 11:56:58
Radio написал:
MaSeVi написал: Gleb_wrs, 1-е, и главное, прекратить работу с этим человеком...
MaSeVi, зачем? Электрик сделал самую стандартную проводку для простых людей. За такую работу имеет много восторженных отзывов на авито, что вполне закономерно. Это как бы жизнь, а завсегдатаи форума как бы оторваны от жизни. Ну и примерно как депутаты от народа.
Всех с праздником! :yu:
Radio, не узнаю Вас. Вы всегда здесь крайней степени перфекционисткой позиции придерживались, а тут: "Для простых людей...депутаты от народа..."... :swoon
13.11.2023 в 17:06:13
Вадим М написал: Вы всегда здесь крайней степени перфекционисткой позиции придерживались
Ну да. Я её и придерживаюсь. :yu:
13.11.2023 в 18:22:54
Rat Genuimous, Вы сайтом не ошиблись? Кризис среднего возраста - поговорить не с кем? Как Ваши коментарии помогут автору?
Сделал дело - главное увернуться от благодарности.
Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.
Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу