megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

06.11.2023 в 21:22:23

Gleb_wrs написал: . Мастер бесплатно предлагает их выбить и по новой замазать.

Есть удлинительные кольца ссылка

Gleb_wrs написал: сделаны скруткой, поверх изолента.

Если пропаять или обжать будет вечно. Изолента какая?

Gleb_wrs написал: Дом 80-х годов

Квартира с газом или электроплитами?

Gleb_wrs написал: Не рекомендует вешать на одну линию варочную и шкаф

Желательно на стационары - отдельные линии. Но определение стационара - не определено.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Gleb_wrs
Gleb_wrs
Новичок

Регистрация: 02.11.2023

Краснодар

Сообщений: 21

06.11.2023 в 23:31:19

СтранникXXI написал:

Хуже вот это

2х1.5 на потолочные освещение

и вот это

Остальные розетки над фартуком + вытяжка 2х1.5

Пропаять скрутки и переставить подрозетники - не слишком большая проблема. Перекладывать кабели, если штробы замазаны более морочно.

СтранникXXI,

Немного ошибся в описании конкретно этого момента, от щитка идет линия в коробку кухни 3х2.5, от коробки на бытовые розетки фартука 3х2.5. На вытяжку, подсветку рабочей зоны, потолочные освещение 2х1.5 от этой же линии.

megrad написал:

Gleb_wrs написал:

Gleb_wrs написал: сделаны скруткой, поверх изолента.

Если пропаять или обжать будет вечно. Изолента какая?

Gleb_wrs написал: Дом 80-х годов

Квартира с газом или электроплитами?

Gleb_wrs написал:

megrad,

Квартира без газа, изначально на плиту был проложен 3-х жильный алюминий. Изолента обычная, с ближайшего хозмага

0
Gleb_wrs
Gleb_wrs
Новичок

Регистрация: 02.11.2023

Краснодар

Сообщений: 21

06.11.2023 в 23:35:25

megrad написал:

Gleb_wrs написал: . Мастер бесплатно предлагает их выбить и по новой замазать.

Есть удлинительные кольца ссылка

Gleb_wrs написал: сделаны скруткой, поверх изолента.

Если пропаять или обжать будет вечно. Изолента какая?

Gleb_wrs написал: Дом 80-х годов

Квартира с газом или электроплитами?

Gleb_wrs написал: Не рекомендует вешать на одну линию варочную и шкаф

Желательно на стационары - отдельные линии. Но определение стационара - не определено.

megrad,

Квартира без газа, изначально на плиту был проложен 3-х жильный алюминий.

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.11.2023 в 10:33:17

Gleb_wrs написал: Изолента обычная

Какая - ХБ или ПВХ?

Gleb_wrs написал: Квартира без газа, изначально на плиту был проложен 3-х жильный алюминий.

А теперь у Вас 3х6 медь. Что поменялось - только то что у Вас приборы рахдельные. Ставите такое https://cem73.ru/catalog/rozetki_i_vyklyuchateli/razemy_dlya_elektroplit_rsh_vsh/67906/ и пользуетесь. Как вариант клеммник ссылка

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 22088

07.11.2023 в 12:23:13

MaSeVi написал: Gleb_wrs, 1-е, и главное, прекратить работу с этим человеком...

MaSeVi, зачем? Электрик сделал самую стандартную проводку для простых людей. За такую работу имеет много восторженных отзывов на авито, что вполне закономерно. Это как бы жизнь, а завсегдатаи форума как бы оторваны от жизни. Ну и примерно как депутаты от народа.

Всех с праздником! :yu:

0
Alekss
Alekss
Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 1390

07.11.2023 в 18:32:03

Radio написал:

MaSeVi написал: Gleb_wrs, 1-е, и главное, прекратить работу с этим человеком...

MaSeVi, зачем? Электрик сделал самую стандартную проводку для простых людей. За такую работу имеет много восторженных отзывов на авито, что вполне закономерно. Это как бы жизнь, а завсегдатаи форума как бы оторваны от жизни. Ну и примерно как депутаты от народа.

Всех с праздником! :yu:

Radio, позвольте угадать, это Ваша работа?

0

Для форума беды начало - старуха Шапокляк скучала.

Gleb_wrs
Gleb_wrs
Новичок

Регистрация: 02.11.2023

Краснодар

Сообщений: 21

07.11.2023 в 18:37:53

megrad написал:

Gleb_wrs написал: Изолента обычная

Какая - ХБ или ПВХ?

megrad,

ПВХ

0
megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.11.2023 в 19:52:52

Gleb_wrs написал: ПВХ

В топку.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

dokar
dokar
Мадонатор

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 21986

07.11.2023 в 20:03:59

megrad написал:

Gleb_wrs написал: ПВХ

В топку.

megrad, А с чего бы это, а?

0

Да, ни фига.

megrad
megrad
Резидент

Регистрация: 07.04.2014

Екатеринбург

Сообщений: 15839

07.11.2023 в 20:12:08

dokar, с того что ПВХ лента не устойчива к нагреву.

0

Сделал дело - главное увернуться от благодарности.

СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5771

07.11.2023 в 22:05:01

megrad написал: dokar, с того что ПВХ лента не устойчива к нагреву.

megrad, и давно?

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.