Здравствуйте.
А как соединить один СИП с двумя медными проводами? Прокалывающих зажимов с возможностью установки двух медных проводов я на нашёл. Видимо таких не существуют. Как можно сделать простое соединение, чтобы не городить всяких распаячных коробок и прочего?
sator написал:
Здравствуйте.
А как соединить один СИП с двумя медными проводами? Прокалывающих зажимов с возможностью установки двух медных проводов я на нашёл. Видимо таких не существуют. Как можно сделать простое соединение, чтобы не городить всяких распаячных коробок и прочего?
sator, Не существует
0
Проектирование и сборка электрощитов.
Автоматизация систем ("Умный дом", IoT).
Разработка монтажных схем для самостоятельной сборки щитов.
Библиотека автоматики для Visio.
sator написал:
Здравствуйте.
А как соединить один СИП с двумя медными проводами? Прокалывающих зажимов с возможностью установки двух медных проводов я на нашёл. Видимо таких не существуют. Как можно сделать простое соединение, чтобы не городить всяких распаячных коробок и прочего?
sator, Не существует
MaSeVi, Не существует возможности соединения двух проводов с третьим?
Rat Genuimous написал:
Гильзы и термоусадки уже не катят, да? В том числе алюмомедные гильзы.
Rat Genuimous,
Не пишите ерунды, всё это требует специнструментов и навыков. И не подходит к данному случаю, те двое, которые писали выше, предложили наиболее простейший вариант.