СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5667

09.11.2023 в 22:50:37

E_Z написал: Radio, не, поняли. Вы вроде даже картинку запостили с конструкцией арматуры опоры. Речь шла вот о чем: можно ли в ситуации, как у ТС, подключить шину PE отдельным проводником к выпуску арматуры, который выходит из земли рядом с бетонной опорой. При этом верхняя часть арматуры опоры соединена перемычкой с PEN проводом магистрального СИП. Выпуск арматуры звонится с N в щитке.

E_Z, прицепить-то можно. Вопрос, обеспечится ли достаточно низкое значение сопротивления петли L-PE.

0
Radio
Radio
Заблокирован

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 21134

09.11.2023 в 23:01:14

E_Z написал: подключить шину PE отдельным проводником к выпуску арматуры, который выходит из земли рядом с бетонной опорой.

Наxрена Зачем?

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 822

09.11.2023 в 23:12:16

Radio, чтоб PE шина была соединена с PEN магистрали в обход счетчика.

0
E_Z
E_Z
Местный

Регистрация: 10.04.2008

Серпухов

Сообщений: 822

09.11.2023 в 23:16:51

СтранникXXI, собственно, про это и был вопрос. Насколько такой вариант будет (не)приемлем в плане параметров. Возможно, есть какие-то условия, при которых такое можно реализовать.

0
СтранникXXI
СтранникXXI
Резидент

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5667

10.11.2023 в 08:42:43

E_Z написал: СтранникXXI, собственно, про это и был вопрос. Насколько такой вариант будет (не)приемлем в плане параметров. Возможно, есть какие-то условия, при которых такое можно реализовать.

E_Z, так взять да и померить.

0
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Местный

Регистрация: 07.11.2023

Железногорск

Сообщений: 201

10.11.2023 в 09:07:32

E_Z написал: Насколько такой вариант будет (не)приемлем в плане параметров.

По-моему вариант красивый. Только вот сегодня наверху есть соединение, завтра работы провели и нет. У меня так было. Опоры меняли, заземление выкинули. Ну это общая проблема, и она не решается. Если наверху уберут соединение, то получися ТТ - а значит задача сведется к предыдущей.

0
Токугава
Токугава
Новичок

Регистрация: 15.11.2023

Абсекон

Сообщений: 2

15.11.2023 в 16:25:43

Друзья, подскажите, пожалуйста. Есть старый фонд, трёхэтажный многоквартирный дом. К нему от бетонного столба подведен 4х жильный кабель (СИП?), все жилы вместе в общей изоляции, затем они на стене разделены и подсоединены уже к жилам, которые где-то в стене проложены до главного ВРУ дома. Возле дома был сделан суперкачественный мощный дорогой контур заземления, контакт его с внутридомовыми коммуникациями, трубами исключен. Полосой 40 заведён в главное ВРУ дома, однако, он еще не подключен ни к чему. Любая работа выполняется максимально качественно, на материалы средств не жалеем. Опасения лишь допустить какую-то теоретическую ошибку, за сим и прошу помощи у гуру. Есть желание подключить контур заземления, схему привожу ниже. Прошу высказать ваше мнение. Заранее прошу, пожалуйста, воздержаться от советов "не делать самостоятельно, а обратиться в соответствующие службы", по причинам, непонятным для существ, проживающих на другой планете. Насколько я понимаю, это есть переделка системы "tn-c" в "tn-c-s".

0
Rat Genuimous
Rat Genuimous
Местный

Регистрация: 07.11.2023

Железногорск

Сообщений: 201

15.11.2023 в 16:45:21

Токугава написал: это есть переделка системы "tn-c" в "tn-c-s".

да и счетчик надо после заземления нейтрали, а не до, как "мы всегда делаем никто не жаловался".

0
Токугава
Токугава
Новичок

Регистрация: 15.11.2023

Абсекон

Сообщений: 2

18.11.2023 в 13:52:09

фото не загрузилось почему-то... и форум дико тормозит..

п.с. счетчики в квартирах у каждого свой стоит, контур заземления соединяется с нейтралью в ВРУ Дома.

ссылка на схему переделки подключения в ВРУ: ссылка

дайте ваши советы пожалуйста

0

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу