megrad написал:
GeorgeV написал: 1973г.
Откуда 50 А?
GeorgeV написал: добавить узо для освещения
Оставьте 2 УЗО. Розетки и освещение распределить так чтобы при отключении УЗО в комнате гарантированно оставалось питание.
GeorgeV написал: все равно ставить С
Сколько у Вас будет ипульсных блоков питания, плюс уточнить по оборудованию - производитель рекомендует характрестику "А" или нет.
megrad,
megrad написал:
GeorgeV написал: 1973г.
Откуда 50 А?
GeorgeV написал: добавить узо для освещения
Оставьте 2 УЗО. Розетки и освещение распределить так чтобы при отключении УЗО в комнате гарантированно оставалось питание.
GeorgeV написал: все равно ставить С
Сколько у Вас будет ипульсных блоков питания, плюс уточнить по оборудованию - производитель рекомендует характрестику "А" или нет.
megrad, да, ошибся, в щитке этажном до счетчика стоит однополюсник на 40А. А по Узо у меня в схеме 4 узо (вводное и 3 групповых по помещениям). Не совсем Вас понял про «Оставить 2 узо», я имел ввиду убрать вводное узо, и добавить 4-ое групповое узо для освещения всего.