Аватар пользователя
CR77

Местный

Регистрация: 18.11.2021

Оренбург

Сообщений: 24

17.11.2023 в 16:46:27

dokar написал: Ерунда, да ещё в полу. Тщательно обеспыливаете, обезжириваете и заливаете термоклеем из пистолета. Всё замуровывайте, всё будет окей навсегда.

Звучит обнадеживающе! На данный момент плинтус полностью закрывает дыру, не хотелось бы ее дальше раздалбливать.

0
Аватар пользователя
СтранникXXI

Местный

Регистрация: 05.06.2017

Рязань

Сообщений: 5639

18.11.2023 в 18:06:13

dokar написал: Расковырял участок стены, прикладывают фото: CR77, Ерунда, да ещё в полу. Тщательно обеспыливаете, обезжириваете и заливаете термоклеем из пистолета. Всё замуровывайте, всё будет окей навсегда.

Можно сказать, повезло. Бур до жил едва дошел и коротнул на арматуру.

0
Аватар пользователя
CR77

Местный

Регистрация: 18.11.2021

Оренбург

Сообщений: 24

21.11.2023 в 22:27:16

dokar написал: Тщательно обеспыливаете, обезжириваете и заливаете термоклеем из пистолета.

А можно вместо термоклея использовать жидкую изоленту?

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

23.11.2023 в 08:01:14

CR77 написал:

dokar написал: Тщательно обеспыливаете, обезжириваете и заливаете термоклеем из пистолета.

А можно вместо термоклея использовать жидкую изоленту?

CR77, Я ей не пользовался ни разу, не знаю, каковы свойства и главное - качество.

0
Аватар пользователя
Michael62

Местный

Регистрация: 08.09.2019

Москва

Сообщений: 71

23.11.2023 в 16:39:29

Отвертка-пробник ОП-2Э ИЭК стоит рублей триста, реально "видит" подключенные провода через штукатурку, а тем более через изоляцию, даже не нагруженные. поможет разобраться и зарисовать как, что и где проложено у вас в квартире. в качестве фазового пробника использовать не рекомендуется, звенит даже на наводки. т.е. может такое быть, что он звенит на кабель, который без напряжения, просто проложен где-то параллельно запитанному. инструкцию изучите внимательно

0
Аватар пользователя
CR77

Местный

Регистрация: 18.11.2021

Оренбург

Сообщений: 24

26.11.2023 в 23:00:54

dokar написал:

CR77 написал:

dokar написал: Тщательно обеспыливаете, обезжириваете и заливаете термоклеем из пистолета.

А можно вместо термоклея использовать жидкую изоленту?

CR77, Я ей не пользовался ни разу, не знаю, каковы свойства и главное - качество.

dokar, понял, тогда выберу термоклей! А нужно какою-то определенную марку брать? Или можно любой?

Michael62 написал: Отвертка-пробник ОП-2Э ИЭК

Куплю на будущее)

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2305

26.11.2023 в 23:47:09

CR77,
Не рекомендую термоклей, он быстро остывает и не успеет заполнить полость, а еще течет. По моему лучше полимерным герметиком (не кислотным). А у вас есть где взять тепловизор?

0
Аватар пользователя
CR77

Местный

Регистрация: 18.11.2021

Оренбург

Сообщений: 24

27.11.2023 в 00:00:54

Dmitry47 написал: А у вас есть где взять тепловизор?

Тепловизор взять негде

0
Аватар пользователя
Radio

Местный

Регистрация: 17.02.2008

Краснодар

Сообщений: 20652

27.11.2023 в 00:27:59

dokar написал: Я ей не пользовался ни разу, не знаю, каковы свойства и главное - качество

Она синяя. Качество на высоте.

0
Аватар пользователя
BV

Местный

Регистрация: 29.10.2005

Москва

Сообщений: 111279

27.11.2023 в 00:45:08

dokar написал: Расковырял участок стены, прикладывают фото: CR77, Ерунда, да ещё в полу. Тщательно обеспыливаете, обезжириваете и заливаете термоклеем из пистолета. Всё замуровывайте, всё будет окей навсегда.

dokar, Термоклей не прилипает к холодному. Ну так для справки...

Если уж... колхоз... то казанский герметик прокладка

0
Аватар пользователя
Dmitry47

Местный

Регистрация: 20.04.2008

Москва

Сообщений: 2305

27.11.2023 в 01:19:43

Я бы оставил и запомнил место, если снова будет срабатывание дифа, лезть и смотреть, что случилось. Заливать не глядя нельзя, вдруг там критически повреждена жила провода, да и вообще толку от этой заливки, только от воды защитит, не надо воду лить на пол.

0
Аватар пользователя
dokar

Местный

Регистрация: 22.12.2010

Москва

Сообщений: 20152

27.11.2023 в 06:55:01

Термоклей не прилипает к холодному. BV, Прилипло же на днях, в минус..

Колодец был предварительно заглушен резиновой пробкой, но неудачной по конфигурации. Родную потеряли. А казанский герметик, да это - вещь.

0
Аватар пользователя
Michael62

Местный

Регистрация: 08.09.2019

Москва

Сообщений: 71

27.11.2023 в 13:52:18

Ну, по хорошему надо разобраться что за кабель, нагрузить по максимуму для планируемых потребителей, подержать часик, потом обесточить и проверить температуру. Предварительно понюхать, если изоляцией горелой не воняет, то пальцем как чайник. По результату принимать решение о заделке. Гугл выдал мне жидкую изоляцию NANOPROTECH

0
Назад

Авторизуйтесь или зарегистрируйтесь, чтобы оставить комментарий.

Присоединяйтесь к самому крупному DIY сообществу